55问答网
所有问题
当前搜索:
电线电缆电阻对照表
一般使用电力
电缆线
五芯怎么测试绝缘
电阻
标准值是多少,相与相之间...
答:
这个要看
电缆
长度和绝缘厚度。电力电缆一般用5000的兆欧表,比如长度千来米的小力缆,摇到1000以上就差不多没问题了。电缆越短,泄露电流越小,绝缘
电阻
越大。读数越高。电缆厂测绝缘电阻是需要放小样(挤包一截单芯线),使用绝缘电阻测仪及恒温水浴测试。这个方法对于使用方,不太适用。使用兆欧表...
使用中的10KV高压
电缆
绝缘
电阻
不得低于多少?
答:
10KV高压
电缆
绝缘
电阻
不得低于5MΩ。绝缘电阻为电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿...
电线的
平方都有几种型号与电流功率关系是什么?
视频时间 06:22
电线的
绝缘
电阻
是多大?
答:
零线与火线之间的绝缘
电阻
值不能低于0.5兆欧。零线:是变压器二次侧中性点引出的线路。与相线构成回路对用电设备进行供电,通常情况下,零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。火线:照明电路里的两根
电线的
一个,一根叫火线,另一根则叫零线。火线和零线的区别在于它们对地的电压...
请问:有
电线电缆
导体截面和根数的国家标准
对照表
吗?我做工艺用!_百度...
答:
现在是只规定导体的直流
电阻
合格就行,但是GB/T3956-2008
电缆
的导体,明确规定了每个规格导体的最少根数,现在的截面是指的电气截面而不是几何截面。一般实际的截面是小于标准规定的。但是如果用的铜材或者铝材不好,即使实际截面大于标准上的截面,电阻也不一定合格。所以,虽然现在不考核截面,但是截面是...
用万用表测试
电线
绝缘
电阻
值标准再小几欧姆
答:
用万用表测量
电线
对地绝缘
电阻
值一般最小5兆欧以上(经验值),因为万用
表表
内电源一般都是9V叠层电池,击穿能力差。最好使用兆欧表,一般
电缆
用低压兆欧表(500V),测的对地绝缘大于等于0.5兆欧以上就算正常。
怎么计算
电缆
的载流量
答:
查对应的
电缆
安全载流量
对照表
(如下表),可以直接得到。比如10平方铝线,其安全载流量为53A(三角形排列)或71A(直线排列),平均值为62A。 2)根据口诀计算。 比如10平方铝线,其安全载流量为其截面的6倍,即10x6=60A,跟上述查表结果相近。 铝电缆的安全载流量口诀为: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五...
铝芯
电缆
载流量
对照表
铝芯电缆载流量对照表
答:
关于铝芯
电缆
载流量
对照表
,铝芯电缆载流量对照表这个很多人还不知道,今天来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、可以跟铝芯电缆载流量计算口诀看。2、口诀如下:二点五下乘以九,往上减一顺号走。3、 三十五乘三点五,双双成组减点五。4、 条件有变加折算,高温九折铜...
300千瓦电机用多大线?
答:
300KW负载至少要选择240平方的铜芯
电缆
,360平方的铝芯电缆。计算步骤:P=1.732UIcosφ,I=P/(1.732×U×cosφ)I=300/(1.732×380V×0.85)=545A P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,
电阻
负载取1,感性(比如电机)负载取0.85。根据
电线
电流
对照表
,300KW负载至少要选择240平方...
120
电缆
外径是多少?
答:
120
电缆
外径尺寸
对照表
如下:https://www.51wendang.com/pic/3fa4479e000e62f0051e3f2e/4-1680-png_6_0_0_0_3_916_1260_892.5_1263-1222-0-0-1222.jpg这个分型号和电压等级,120单纯的导体外径是13.1mm,1kVYJV1*120的外径18.6mm,35kVYJV1*120的外径是43.6mm,你这个55mm外径的应该是带...