55问答网
所有问题
1kv电线电缆绝缘电阻范围是多少啊???
如WDZ-YJY-0.6/1.0kV4x150+1x70,小点的像WDZN-YJY-0.6/1.0kV5x10又在什么范围呢?
举报该问题
推荐答案 2015-11-18
首先大家也理解一个概念,所谓的绝缘电阻指的就是绝缘的体积电阻,它的计算方法就是加在绝缘两端的电压与流经绝缘层电流的比值,该电流也叫泄漏电流。所以电缆的长度越长其泄漏电流也就越大,相应的其绝缘电阻也越小。但是要是考核电缆的绝缘电阻,要进行换算,一般要考核其在20℃时单位长度(1km)的绝缘电阻。所以5楼的同事说5M欧就合格这是不严谨的说法,至少你应该说明一下它的条件。
绝缘电阻换算公式:R20= Rt×k×L/1000
式中:R20—20℃时绝缘电阻,MΩ.km
Rt—绝缘电阻实测值,MΩ;
k—绝缘电阻温度换算系数;
L—试样长度,m
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Ie8L88IGRcccQ4G84Q.html
其他回答
第1个回答 2015-12-23
根据:
电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2006
对
额定电压
为0.6/1kV的电缆线路应用2500V
兆欧表
测量导体对地
绝缘电阻
代替耐压试验,试验时间1min。
0.6/1kV电缆:用1000V兆欧表。橡塑电缆外护套、内衬套的绝缘电阻不低于0.5MΩ/km
第2个回答 2015-04-29
这个问题都问了几天了没有人回答。估计也 停止 推送了。
亲试着采纳。然后重新问吧。
答案回答不易,请您珍惜我的劳动成果,及时采纳我为满意答案,谢谢
PS:想要相同资源的知友可以点击我的百度ID,选择“求助知友”
本回答被网友采纳
相似回答
电缆绝缘电阻
测试标准数值有哪些?
答:
电线绝缘电阻测试标准数值的合格标准:
1kV及以下电缆——不小于0.5MΩ/km10kV电缆——不小于100MΩ/km35kV——不小于1000MΩ/km一般情况下
:1~3KV应不小于50M欧,6KV及以上的应不小于100M欧;对于旧电缆没有明确标准,主要受其环境温湿度和其它因素影响。所以不同时间的绝缘阻值都不同。经验:(...
电缆绝缘电阻
标准有哪些?
答:
对于1KV的电缆,
绝缘电阻的最低值不能小于10兆欧
。对于1-3KV的电缆,绝缘电阻的最低值不能小于200兆欧。对于6-10KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于400兆欧。对于20-35KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于600兆欧。对于220KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于4500兆欧。
电力
电缆绝缘电阻
测量方法是怎么样的?
答:
电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻: 1KV 以下的使用1KV 摇表:其值不应小于10MΩ
, 1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ 。6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ ,20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ ,220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ /Km,读测绝缘...
电缆绝缘电阻
值
是多少
为标准?
答:
一般不小于60MΩ
。运行中电缆绝缘电阻自行规定,要求历次试验测得的数据变化不大,例如与历史数据相比,本次测得的绝缘电阻值(换算到同一温度),不低于原来数值的1/3。此外一般要求电缆的相间绝缘电阻不平衡系数不大于2~2.5。否则需要查明原因,必要时,通过进一步试验确认电缆是否可以投入运行。
...
电缆
和控制电缆,可用
1KV
兆欧表测绝缘,
绝缘电阻
值一般不低于( )M欧...
答:
【答案】:C 答案解析:
1KV
及以下电力
电缆
和控制电缆,可用1KV兆欧表测绝缘,
绝缘电阻
值一般不低于40M欧。
大家正在搜
电线的绝缘电阻是多少
电缆的绝缘电阻值一般是多少
正常电线的绝缘电阻值是多少
500v电缆绝缘电阻多少正常
1kv电力电缆绝缘电阻
电线电缆绝缘电阻
电缆对地绝缘电阻多少
电线绝缘电阻多少正常
电线电缆绝缘电阻怎么测量
相关问题
YJV22低压电缆0.6/1KV的电缆相间绝缘电阻一般是多少...
YJV22低压电缆0.6/1KV的电缆相间绝缘电阻一般是多少...
电缆绝缘电阻测量是多少?
1KV以下电缆的绝缘电阻最低多少兆欧可以正常使用?
电缆绝缘电阻标准
请问一下: 电缆的绝缘电阻一般是不小于多少呢 ?
0.6/1kv船用低压电缆送电前测量绝缘电阻最小值是多少?I...
VV22-0.6/1kv-4×16 540m低压电缆相间及对...