电流
互感器的两个二次绕组各有何用途
答:
2、它是一种将高压系统中的
电流
或低压系统中的大电流,变成标准的、方便于
检测
的小电流的电器。按照用途可将高压多绕组电流互感器的两个二次绕组,分为保护用和
测量
用的两组。3、电流互感器类型、二次绕组的数量和准确等级应满足继电保护、自动装置和测量仪表的要求。保护用电流互感器的配置应避免出现...
电流
信号(0-20mA)与电压信号(0-10V)信号传输的特点是什么?
答:
上限取20mA是因为防爆的要求:20mA的
电流
通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯。下限没有取0mA的原因是为了能
检测
断线:正常工作时不会低于4mA,当传输线因故障断路,环路电流降为0。常取2mA作为断线报警值。(3)电流型
变送器
将物理量转换成4~20mA电流输出,必然要有外电源为其供电。最典型的是变送器...
我用4-20mA,-0.1MPa—0的压力
变送器测量
真空压力,现要将信号导入计算机...
答:
线性的。4Ma对应-0.1Mpa,20Ma对应0Mpa。设:模拟量的标准电信号是A0—Am(如:4—20mA)A/D 转换后数值为D0—Dm 由于是线性关系,函数关系A=f(D)可以表示为数学方程 A=(D-D0)×(Am-A0)/(Dm-D0)+A0 D=f(A)可以表示为数学方程 D=(A-A0)×(Dm-D0)/(Am-A0...
DXN6-10/T型带电显示器是哪家的?
答:
数显
电流
表使用了314台,智能数显电流表使用了450台,直流
变送器
使用了2台的智能远程测控。功能特点:最大最小值查看功能 两路或四路开关量输入
检测
功能 DXN6-10/T基本参数
测量
范围:直流电流表DC0~6A,大于6A需外接分流器 准确度:0.5(误差0.5%)采样速率:约3次/s(可调整)显示方式:大屏幕液晶...
0-20ma
电流
信号与0-10V电压信号的转换?
答:
在
电流
回路中串联一只500Ω电阻,当电流为0~20mA时电阻上的压降为0~10V。注意:0~20mA制式信号的标准负载能力是 ≥300Ω,实际应用中多数仪器可以做到 ≥500Ω。如仪器负载能力 <500Ω,则只能通过信号转换器将0-20ma电流信号转换为0-10V电压信号。
plc是什么意思的缩写
答:
4、输入/输出功能模块齐全。PLC的最大优点之一,是针对不同的现场信号(如直流或交流、开关量、数字量或模拟量、电压或电流等),均有相应的模板可与工业现场的器件(如按钮、开关、传感
电流变送器
、电机启动器或控制阀等)直接连接,并通过总线与CPU主板连接。5、安装方便。与计算机系统相比,PLC的安装既...
差压
变送器
需要调零点,三阀组的正确操作顺序怎样啊
答:
任何情况下不要使差压
变送器
的膜盒单向受压即可。注意事项 开始前,如果阀门是关闭,则使用时,应该非常小心地并缓慢地打开阀门,以免被
检测
介质直接冲击传感器膜片,从而损坏变送器膜片。管道中必须保持管道的清洁,管道中的沉积物会弹出,并损坏变送器膜片。变送器与散热管出,切勿漏气。安装时应考虑...
1压力
变送器
接入到PLC,是否需要PLC模块?
检测
风压的。 2如果没有PLC...
答:
1 大多数压力
变送器
的输出是模拟量,而大多数的plc本体或cpu模块又没有模拟量输入模块,所以,你可能要配个模拟量输入模块,以便读取变送器的输出值。当然如果变送器具备通讯功能,也可以和plc采用通讯的方式连接。2要看你的控制目的,如果仅仅是为了显示压力等简单的控制,把变送器的信号直接接入对应...
仪表厂一般是干什么工作的
答:
电工仪器仪表:电流表、电压表、电流功率频率表、电流分配、测电笔、断路器、开关、接触器、继电器、接线端子、调压器、电压监测仪、智能电力监测仪、稳压器、兆欧表、钳形表、万用表、电量变送器、
电流变送器
、镇流器、整流器;电子
测量
仪器:LCR测量仪、物位仪、粘度计、示波器、信号发生器;分析仪器...
传感器的工作原理是什么?
答:
既可提供给专用二次仪表或频率计显示也可直接送计算机处理。传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种
检测
装置,能感受到被
测量
的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。传感器的特点包括:微型化、数字化...