自动控制中如何实现 温度、
电流
、电压的可读及调整
答:
温度的
检测
,可以按不同的温度范围,选择温度传感器(热电偶或热电阻),接入到温控器。温控器的输出,接到一个温度控制装置,由控制装置带加热器来控制 温度。如果是制冷,也可以温度控制器接到制冷装置来制冷。电流和电压,通常是通过
电流变送器
或电压变送器(常用的是SST3-AD型电流变送器和SST3-VD...
温度
变送器
K E分度有区别么 他们的输出
电流
是否一样
答:
K、E应该是热电偶的分度号不同,
变送器
输出应该是一样的。
做光伏并网逆变,采集交流电压和
电流
可以用霍尔传感器么
答:
你这个应该是逆变器的输出端
检测
吧?因为只有在输出端才会检测交流电流,如果是标准的工频正弦波的话,用互感原理的交流
电流变送器
和交流电压变送器就行,没必要用霍尔传感器,如果是逆变前
测量
,那就得用霍尔传感器,因为频率比较高。至于电流电压的数值主要看你的功率了,电流一般应该在1500左右,电压应该...
温度
变送器
的工作原理 ?
答:
因为感温元件品种繁多,其信号输出类型也多。为了便于自动化
检测
,所以对各种温度传感器的信号输出做了统一的规定,也就是为统一的4~20mA信号。为了使各种温度传感器的输出能统一为4~20MA的信号,所以用了温度
变送器
。利用温度变送器来使输入的各种电阻和电势信号,变成了统一的4~20MA的
电流
信号,这就是...
差压
变送器
的停用步骤
答:
压变送器是
测量变送器
两端压力之差的变送器。所测量的结果是压力差,差压变送器与一般的压力变送器不同的是它们均有2个压力接口, 差压变送器一般分为正压端和负压端,一般情况下, 差压变送器正压端的压力应大于负压段压力才能测量。测量介质正负两端的压力差,转化成可以反应压力差的标准
电流
信号...
输出4~20MA的压力
变送器
,在250欧姆取样电阻两端的交流电压有效值应该...
答:
输出4~20MA的两线制
变送器
设计上有极强的抗交流干扰能力,通常可以认为回路中的交流电压对变送器的供电及信号不构成任何影响(实际还是有的)。对于数字通讯信号来说,是用不同的频率来代表“0”、“1”“的,和电压关系不大。如果你真的要研究信号回路中的交流电压,你可以用一台真空管毫伏表实测...
二线制和四线制的区别?
答:
一、传输制式不同 1、二线制 收信和发信电路共用同一回路传输时,需要两根导线的一种传输制式。2、四线制 收信和发信电路共用同一回路传输时,共需要四根导线传输制式。二、满足条件不同 1、二线制 两线制
变送器
必须同时满足以下条件:①、变送器的输出端电压V等于规定的最低电源电压减去
电流
在...
温度
变送器
接受直流毫伏信号、热电偶信号和热电阻信号时应该有哪些不...
答:
直流毫伏
变送器
用于把直流毫伏信号转换成4-20mA
电流
信号。由
检测
元件送来的直流毫伏信号和调零与零迁电路产生的调零信号的代数和同反馈电路产生的反馈信号进行比较,其差值送入电压放大器进行电压放大,再经功率放大器各隔离输出电路转换得到整机的4-20mADC输出信号。热电偶温度变送器与各种热电偶配合使用,...
功率转换器的工作原理
答:
我们用过SST3-WD的有功功率
变送器
,也称为“功率转换器”。功能是
检测
交流有功功率,并转换成直流
电流
(比如4-20MA)或直流电压(比如0-10V)。这个变送器精度很高,最大误差只是额定值的0.2%。它输入的是交流电压和电流。因为从理论上,功率=电流*电压*功率因数。由于电流随负载变化,功率因数也因...
称重
变送器
的输出判定问题
答:
具体问题可以咨询专业机构,以便得到更专业的回答。称重
变送器
也叫做重量变送器,是一种将物理量变换成电信号,将毫伏信号输出的传感器经隔离放大转换成标准直流信号的变送器。通常采用SMT工艺,针对工业过程的电阻应变式信号传感器而设计制造,适用于于不同规格称重传感器。更多相关内容,可以关注OMEGA。它为...