55问答网
所有问题
当前搜索:
电流检测变送器
压力
变送器
输出
电流
怎样计算?
答:
(检测压力-零点压力)/(量程压力-零点压力)=(输出
电流
(I)-4)/(20-4)当检测压力为40KPa时 (40-20)/(100-20)=(I-4)/16 经整理,得 I=((16×20)/80)+4 I=4+4=8(mA)当检测压力为70KPa时 I=((16×50)/80)+4 I=10+4=14(mA)当
变送器检测
到...
差压
变送器
的流量怎么计算?
答:
举个例子说明计算方法:差压量程为0-25KPA ,4-20ma输出,二次流量表0-200m3/h, 问流量为80, 100时 。有详细计算公式和步骤如下:1、一般来说流量和差压是开跟关系,即F*F=K*△P 2、则K=F×F/△P=200*200/25=1600 3、流量为80m3/h时:△P1=F1*F1/K=80*80/1600=4KPa 4、
电流
...
PLC模拟量中,什么时候用电压型,什么时候用
电流
型?
答:
无法辨别
变送器
输出开路和短路。对于输出4~20mA的变送器,电路调试及数据处理上都比较烦琐。但这种变送器能够在变送器线路不通时,短路时或损坏时通过能否
检测
到正常范围内的
电流
(正常时最小值也有4mA),来判断电路是否出现故障,变送器是否损坏,因此得到更为广泛普遍的使用。
为什么万用表
检测
不出来液位
变送器电流
啊?
答:
试一下, 液位
变送器
的电源正(红线)接1个250Ω的电阻,接24VDC电源+,信号线(蓝线)接万用表
电流
正 万用表电流负24VDC地,是否可以
测量
仪器有哪些?
答:
电池
测试
系统,
变送器
,家用电器生产
检测
线等电参数
测量
设备、数字多用表、多功能标准源、酸度计检定仪等。标准电阻、标准电池、直流电桥、电位差计、直流电阻箱、分压箱、高阻箱、线材测试仪、超高阻计、回路电阻测试仪、静电带测试仪、表面电阻测试仪、木材测试仪、分流器、
电流
传感器、地网测试、电池...
西门子压力
变送器
表头只显示
电流
不显示压力范围怎么回事
答:
5。压力
变送器
无输出现象的5点原因和解决方法 1,比如说可能开始安装运行的时候就把电源正负极接错了;必须保证供给变送器的电源电压≥12V(即变送器电源输入端电压≥12V)、电源是否接在变送器电源输入端其实压力变送器出现无输出现象、
检测
仪表是否选取错误(输入阻抗应≤250Ω)等等,则说明是表头损坏)...
求问怎么监控11kw电机的
电流
,并给PLC发信号
答:
需要设置逻辑关系,什么电流下,另外一台电机正转;达到什么电流,电动机反转,这首先要想好。根据想好的做法再做个逻辑关系,PLC里面可以编程,就能实现你的要求。追问:
检测
11kw电机电流的电流互感器与二次串上
电流变送器
,能不能推荐一个型号给我 回答:变送器的型号:JD760AA-BS单相电流变送器,...
差压
变送器
流量的计算方法
答:
举个例子说明计算方法:差压量程为0-25KPA,4-20ma输出,二次流量表0-200m3/h,问流量为80,100时。有详细计算公式和步骤如下:1、一般来说流量和差压是开跟关系,即F*F=K*△P 2、则K=F×F/△P=200*200/25=1600 3、流量为80m3/h时:△P1=F1*F1/K=80*80/1600=4KPa 4、
电流
输出为...
传感器输出
电流
为4到20毫安,是为了什么啊?怎么进行控制?后面一般接什 ...
答:
采用
电流
传输的原因是可以远距离传送,因为负载输入电阻和线路是串联,所以电流不变,不会因为远距离线长产生的电阻(传输线内阻)而衰减信号。其二电流受外界干扰信号小。4~20mA 的电流如果串入250欧姆的电阻就可以还原1~5V的电压信号。后面一般接一个电压跟随器。
简述压差
变送器
的工作原理
答:
压力
变送器
被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到
测量