,带变频器摇绝缘,为什么绝缘就是0呢
答:
首先说明,你这么做是很危险的。由于变频器在安装时要求其可靠接地,并且其内部的很多电子原件都会
对地
放电,所以绝缘摇不起来。但是变频器内部的很多电子原件都有耐压极限,当你使用摇表测量变频器绝缘时,很可能损坏内部原件,例如IGBT。所以测量
电动机
绝缘时必须将变频器和电动机断开。但愿你运气好,希望...
电机
的绝缘
电阻
有什么要求吗?
答:
电动机的
绕组之间和
对地
的绝缘
电阻
应不小于0.5兆欧(500千欧)。在新敷设的低压线路中(400V等级及以下),线路之间的绝缘电阻应不低于0.5兆欧(线与线之间)或1千欧/伏(线与地之间)。对于额定电压为380V的电动机,使用500V或1000V的摇表对地测量,绝缘电阻值大于0.5MΩ即为
正常
(越大越好...
如何测量
电机
的绝缘
电阻
?
答:
电动机的
绕组之间和
对地
的绝缘
电阻
,大约是 2.2 KW的, 电路烧保险丝后, 更换保险后, 试运行, 发现电动机声音异常,测量三相绕组间的阻值,分别为4.2、4.2、5.6。
电机
三相绕组阻值这样测:一、解开电机接线端子间的连接片。二、用数显万用表低阻档,测电机三个绕组首尾端
电阻
,
正常
情况下三个绕组的电阻应该是...
接地
电阻
测试仪的作用是什么?
答:
作用: 判断 间歇性电气故障 效果:避免 不必要的停工 原理:了解接地安全原理 接地
电阻
测试方法都遵循欧姆定律。三极和四极电位降测试法是常用的测试方法之一,俗称地桩法。在测量之前需先将受测接地系统和设备断开。一般情况下,通过三极接地测量法测试单个接地极时,辅助极3可放置在距离被测接地极的31...
电机
运行过程中突然停机是什么原因?
答:
电源问题:
电机
在运行过程中突然停电或电源线路出现故障,导致电机停机。电机过载:电机在运行过程中负载过大,超过了电机的额定负载,导致电机过载而停机。电机故障:电机本身出现故障,如线圈短路、轴承损坏等,导致电机无法继续运行而停机。保护装置动作:电机保护装置在检测到电机出现异常情况时,会触发保护...
三相
电机
相相间的
电阻
为无穷大是否烧坏?
答:
三相
电机
香巷间的
电阻
为无穷大,这里边是可以烧坏的,因为
正常
按照我们所说的正常情况下,如果是无穷大的时候,那么也就是说对电源来说都是有损害的,所以这种情况下是不提倡这样操作的,这样操作的结果就是收获
用万用表的通断档位去量220V,380V的
电机
的一组线圈两端,会响么?用兆...
答:
用数据万用表的通断(二极管)档位去量220V,380V的
电机
的一组线圈两端,不一定会响,容量大的
电动机
会响,容量小的因线圈
电阻
太大而不会响。用兆欧表去量只能用来检测相线与相线之间或相线与地线之间的绝缘性能,例如电动机外壳漏电或有相间短路等。1兆欧以上为之
正常
,充许通电运行。
50千瓦以下的
电机
用万用表测
电阻
应该打到什么档位?测
对地
打到什么档位...
答:
应把档位拨到1欧档测量,测绝缘可达到10K或100K档。测绕组阻值最好用双臂电桥较准确。
怎么测试
电机
的好坏
答:
绝缘
电阻
测试:这是
电机
测试中最基本的项目之一。通过测量电机的绝缘电阻,可以判断电机的绝缘性能是否良好。通常,电机的绝缘电阻应该大于1兆欧姆。耐压测试:这是一种测试电机绝缘性能的方法,通过施加高压电来检查电机是否能够承受电压。耐压测试通常需要在专业的测试设备上进行,以确保测试的安全性和准确性...