电机正常对地电阻
请教:关于
电机
绝缘的问题??
答:
你的
电机
受潮了。在75°C时绝缘
电阻
规定为1000欧/V。你用摇表测量显示为0,实际还是有电阻的。没短路,就能用,但不安全,容易烧坏或者引起安全事故。最好是做干燥处理常温下至少要达到1MΩ以上(380V)。
电机
外壳带电
视频时间 02:50
7.5千瓦
电机
的
电阻
是多少?
答:
Y系列7.5千瓦
电机
的定子
电阻
为1.61欧/相。Y系列电机的参数数据都是固定的,功率7.5千瓦的电机电流15A,转速为每分钟2900转,效率为86.2%,堵转电流为7A,堵转转矩为2,定子电阻为1.61欧。按工作电源种类划分:可分为直流电机和交流电机。1)直流
电动机
按结构及工作原理可划分:无刷直流电动机和有...
如何测量电焊机的
对地
绝缘
电阻
喃?
答:
你好 很高兴为你解答 ①测量
对地
绝缘
电阻
要用摇表进行测量 ②对于单相220VAC的电焊机 要求绝缘电阻不能低于0.3兆欧 ③对于两相380VAC的电焊机 要求绝缘电阻不能低于0.5兆欧
数字万用表测量三相异步
电动机
答:
不知道你测量的是什么
电阻
(绕组线圈电阻?相间绝缘电阻?
对地
绝缘电阻?),不管是测量什么电阻,最好是拆掉接线盒里面的连片后再测量,数字万用表大概只能用于测量小
电机
线圈的导通电阻,三相要基本一致,并且导通电阻一般都很小,电阻具体大小与电机功率有关,大的电机线圈导通电阻也许只有零点几欧姆(精确...
电机
接地如何还能工作?
答:
电机
有接地保护。只是外壳接地而已。如果是绕组
对地
绝缘
电阻
过低那就不可以继续运行了。
一台小
电机
三相之间量
电阻
620欧,三相
对地
量电阻320欧
答:
问题
电机
已经不能使用,
正常
三相
电阻
是平衡的,各相
对地
绝缘要大于2MΩ,同时机械性能完好。
怎样测试
电机
的绝缘
电阻
?
答:
电动机的
绕组之间和
对地
的绝缘
电阻
应不小于0.5兆欧(500千欧)。在新敷设的低压线路中(400V等级及以下),线路之间的绝缘电阻应不低于0.5兆欧(线与线之间)或1千欧/伏(线与地之间)。对于额定电压为380V的电动机,使用500V或1000V的摇表对地测量,绝缘电阻值大于0.5MΩ即为
正常
(越大越好...
如何判断
电机
绕组是否受潮
答:
(2)绕组端部绝缘损坏时,在接地处重新进行绝缘处理,涂漆,再烘干。(3)绕组接地点在槽内时,应重绕绕组或更换部分绕组元件。3、根据线圈绕制的形状与嵌装布线方式不同,可分为集中式和分布式两类。集中式绕组的绕制和嵌装比较简单,但效率较低,运行性能也差。目前的交流
电动机
定子绝大部分都是...
低压变频
电机
,带变频器摇绝缘,为什么绝缘就是0呢
答:
首先说明,你这么做是很危险的。由于变频器在安装时要求其可靠接地,并且其内部的很多电子原件都会
对地
放电,所以绝缘摇不起来。但是变频器内部的很多电子原件都有耐压极限,当你使用摇表测量变频器绝缘时,很可能损坏内部原件,例如IGBT。所以测量
电动机
绝缘时必须将变频器和电动机断开。但愿你运气好,希望...