答:
伺服
电机
故障一般有 一、三相对地短路,会造成上电跳闸,或伺服驱动器过流报警。用摇表或万用表测三相
对地电阻
,一侧便知,越大越好。二、编码器问题,会造成驱动器报警,报光电编码器故障。三、轴承问题,会出现异响过大,电机轴太沉。
用万用表如何判断三相
电动机
绕组接线错误
答:
万用表根本无法读出。万用表只能检查
电机
绕组的通断(小功率的即使有显示,读数也不准),和
电动机
绕组是否接地两项。其他几项需另配工具。首先拆下电动机接线盒内端子上的连接片,用500伏兆欧表分别测量U.V.W.三相绕组之间和U.V.W.三相绕组
对地
(外壳)的绝缘
电阻
,在0.5兆欧以上为合格。一 ...
三相
电机
测量三相绕组都相同为什么送电后一会儿就跳阐?
答:
通常万用表测量三相绕组
电阻
值都相同并非一定可靠,线圈匝间短路是用电表难以查出的。三组线圈
对地
绝缘问题,绕组匝间短路问题都会引起工作电流过大跳闸,当然机械问题(轴承损坏、负荷过大等)、供电线路问题同样可能引发跳闸;仅仅“测量三相绕组相同”连
电机
都不能确定是否
正常
,更不能保证电机运行不跳闸。
如何判断单相
电机
好坏?
答:
5.相线对
电机
外壳绝缘大于1M欧姆, 怎么样判断三相异步电机的好坏? 量单相
电动机
时应断开电容 1、万用表测电流,三相不平衡率不大于10%; 2、摇表测绝缘,每相对地、相间均不小于0.5兆;6.电桥测直流
电阻
,三相不平衡率不大于2%; 除了楼上说的方法,检查其绕组是否
正常
的方法是在其中任意两根引线...
用数字万用表
电阻
挡测量
电机
线圈对外壳的绝缘电阻,行吗?
答:
这些安规执行单位有时也会要求某些产品必须做绝缘
电阻
测试、接地电阻测试,甚至要求做泄漏电流测试。耐压测试(Dielectric Withstand Voltage Test)耐压测试的基础理论是将一个产品暴露在非常恶劣的环境之下,如果产品能够在这种恶劣的环境之下还能维持
正常
状况,就可以确定在正常的环境之下工作,也一定可以维持很正...
单相
电机
电压2.几是不是坏了?
答:
3)电容器短路。通过用万用表较低
电阻
档(例如R×1档)测量起动绕组电路(含电容器和起动绕组,不含离心开关)两端之间的直流电阻来确定。4)离心开关
对地
短路。检查方法同第1)项。5)负载过重。声音会出现异常,电流会大于额定值。4.
电机
起动后,转速低于
正常
值 1)主绕组有匝间或对地短路故障。
电缆的绝缘
电阻
值是多少算
正常
?
答:
低压电缆测量绝缘
电阻
应使用1000V兆欧表进行测量。 常温下(摄氏20度)电缆芯线
对地
及各芯线之间的绝缘电阻应不小于下列数值: 当电缆长度为500米时,3KV以下为200兆欧;6-10KV为400兆欧;20-35KV为600兆欧。 当电缆长度大于500米时其绝缘电阻按其实际长度以上面数值为基数进行换算。
一台90KW
电机
的绝缘阻值多少算
正常
答:
连接片没拆,每相绕组测量不准的。与壳绝缘
电阻
不低于0.5兆欧。貌似有的
电机
在0.3兆欧也可用。
安装电焊机时,什么叫作保护接地
答:
所谓保护接地就是将
正常
情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。接地保护一般用于配电变压器中性点不直接接地(三相三线制)的供电系统中,用以保证当电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的
对
...
如何判断
电机
烧没烧
答:
依次测量UV ,VW ,UW三相电源。当电源侧测量完成之后测量负载端,测量uv ,vw ,uw这三相之间的电阻是否相同或者讲差别不大,如果发现其中有一
对电阻
偏离较大则有可能是
电机
烧毁了。最后测其中一相对地的电阻是否为0,这样就可以判断电机是否烧毁了。(电机内部采取△接法,内部连在一起故只要测量其中...