55问答网
所有问题
当前搜索:
瓶头阀和容器阀
消防工程的施工准备有哪些要求?
答:
系统安装前应检查灭火剂贮存容器内的灭火剂充装量与充装压力,并 对选择阀、液体单向阀、高压软管和阀驱(起)动装置中的气体单向阀逐个进行水压强度试验和气压严密性试验。容器的储存区域不允许无关人员进入。二氧化碳储存容器(
瓶
组)及配套的
容器阀
、单向
阀 和
集流管应设置在专用房间内,安装在有可能引起...
二氧化碳灭火系统组件选择
阀与
喷头的设计包含什么要求?
答:
选择阀应设置在储存容器间内,并应便于手动操作,方便检查 维护。选择阀上应设有标明防护区的铭牌。选择阀可采用电动、气动或机械操作方式。选择阀的工作 压力:高压系统不应小于12MPa,低压系统不应小于2.5MPa。系统在启动时,选择阀应在二氧化碳储存容器的
容器阀
动 作之前或同时打开;采用灭火剂自身作为...
气体灭火系统工作原理 气体灭火系统类型
答:
启动气体通过启动管道打开相应的选择
阀和容器阀
(
瓶头阀
),释放灭火剂,实施灭火。二、电气手动控制气体灭火系统 将火灾自动报警气体灭火控制器上控制方式选择键拨到“手动”位置时,灭火系统处于手动控制状态。当保护区发生火情,可按下手动控制盒或控制器上启动按钮即可按规定程序启动灭火系统...
气体灭火系统
阀
驱动装置应该怎样安装
答:
气动驱动装置由气动容器、起动容器的
容器阀及
操纵管组成,其作用是起动容器中的高压二氧化碳,开放灭火剂容器的容器阀。容器阀安装在贮
瓶瓶
口上,故又称
瓶头阀
,贮存容器通过它与管网系统相连,是灭火剂及增压气体进出贮存容器的可控通道。容器阀平时封住瓶口,不让灭火剂及增压气体泄漏;火灾时便迅速开启,...
七氟丙烷气体灭火系统的技术摘要
答:
1.1.2
容器阀
、选择阀、单向阀、喷嘴和阀驱动装置等系统组件的产品出厂合格证和由国家质量监督检验测试中心出具的检验报告;灭火剂输送管道及管道附件要具备出厂检验报告与合格证。1.1.3 系统中采用的不能复验的产品,如安全膜片等,要有生产厂出具的同批产品检验报告与合格证。1.2 气体灭火系统的施工要在具备下列条件...
火灾自动报警及消防联动控制系统的消防联动控制系统
答:
湿式自动喷水灭火系统的组成及基本工作原理主要有闭式喷头、管道系统、湿式报警
阀
、报警装置和供水设施等组成基本工作原理:1、高温使喷头热敏元件动作2、水流指示器动作,信号传入报警控制器3、湿式报警阀动作,压力水通过延迟器,使水力警铃及压力开关动作4、根据压力开关及水流指示器动作信号或消防水箱的水位...
干粉灭火器在使用时要注意哪些事项。
答:
1、在灭火时,将干粉灭火器提到起火地点,首先提起干粉灭火器上下摆动,使干粉灭火器内的干粉变的松散。2、然后再拔掉铅封~保险销,离火势5-7米处,一只手拿喷管对准火势,另只手压压把,用力压下压把,拿喷管左右摆动,干粉在气体的压力下由喷嘴喷出,形成浓云般的粉雾而使火熄灭。3、最后扑救地面油...
干粉灭火器是否每年都需要检测
答:
干粉灭火器每年都需要检测。贮压式干粉灭火器1年半要定期维修更换药剂,如果长时间不换药,灭火器内的灭火剂磷酸铵盐会凝固成块状,一旦发生火灾就不能起到灭火的作用。干粉灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体,按照国家相关规范,干粉灭火器的强制报废年限是10年,也就是灭火器筒体的8年有效...
七氟丙烷气体灭火系统有效期 七氟丙烷气体灭火器维护方法
答:
(1)
瓶头阀
。安装在容器上,具有封存释放、充装、超压泄放等功能,建议每年年检时抽取部分阀进行功能可靠性试验,试验期间
容器阀
以及辅助的控制驱动装置应动作灵活、可靠,不得出现任何故障。试验后的容器阀应进行密封试验,在关闭状态下应无气泡泄漏,在开启状态下个链接密封部位的气泡泄漏量不应超过每20...
二氧化碳灭火系统的组成及自动控制过程有哪些?
答:
(1)系统的组成 二氧化碳自动灭火系统一般为管网灭火系统。管网灭火系统由储存灭火剂的储存容器
和容器阀
、连接软管和止回阀、集流管、输送灭火剂的管道和管道附件、喷嘴、泄压装置、应急操作机构、储存启动气源的小钢瓶和电磁
瓶头阀
、气源管路、固定支架(对于组合分配系统还应有选择阀)以及探测、报警、...