干粉灭火器是否每年都需要检测

如题所述

干粉灭火器每年都需要检测。贮压式干粉灭火器1年半要定期维修更换药剂,如果长时间不换药,灭火器内的灭火剂磷酸铵盐会凝固成块状,一旦发生火灾就不能起到灭火的作用。

干粉灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体,按照国家相关规范,干粉灭火器的强制报废年限是10年,也就是灭火器筒体的8年有效期。

另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有一个有效期,一般来说灭火剂的有效期为1到2年,通常灭火器在重新重装时,厂家都会贴上灭火剂的有效期,也就是说多数情况下干粉灭火器在10年有效期内,每年都需要重新重装灭火剂,这两类有效期都是指灭火器从出厂之日起开始计算的。

扩展资料

存放要点:

一、干粉灭火系统储存装置宜由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置,驱动气体储瓶、瓶头阀,集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。并应符合下列规定:

1、干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定;驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规定》的规定。

2、干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于30s。

3、安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按现行国家标准《干粉灭火系统及部件通用技术条件》GB16668执行。

4、干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。

参考资料来源:百度百科-干粉灭火器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-11-18
  干粉灭火器应每个月都进行一次外观检查,主要检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修;新购买的ABC干粉灭火器罐体应5年水压测试1次,第一次检测后,以后每2年水压测试1次,罐体强制报废期限为10年。
  干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:①普通干粉灭火器;②超细干粉灭火器。
  普通干粉灭火剂主要由活性灭火组分、疏水成分、惰性填料组成,疏水成分主要有硅油和疏水白炭黑,惰性填料种类繁多,主要起防振实、结块,改善干粉运动性能,催化干粉硅油聚合以及改善与泡沫灭火剂的共容等作用。这类普通干粉灭火剂目前在国内外已经获得很普遍应用。
第2个回答  推荐于2019-03-06
灭火器上的压力显示分为绿区、黄区和红区,如果指针指在绿色区域内,表示该灭火器可以正常使用;在黄区内则表示灭火器已经接近最后的使用期限;如指针指向红色区域,则说明内部压力已泄漏,无法使用,应赶快送维修部门检修或者更换新灭火器。灭火器是有保质期的,超过保质期的应及时更换。出厂满五年的,即使未开启使用过也必须送专业维修单位检修,此后,每年必须检测一次,以确保灭火器安全可靠。本回答被网友采纳
相似回答