55问答网
所有问题
当前搜索:
瓶头阀和容器阀
七氟丙烷气体灭火系统储气瓶上的压力表怎么看?是不是在正常状态下压力表...
答:
压力表分为红区、绿区,七氟丙烷工作压力在4.2Mpa,显示在绿区位置就没有问题。通常大多数厂家生产的七氟丙烷气体灭火系统钢瓶
瓶头阀
都设有压力检测开关,平时开关都处于关闭状态,要想检查钢瓶压力,需要把开关打开,此时钢瓶内部的压力进入压力表,此时如果指针在绿区,则证明此灭火剂钢瓶压力正常,然后...
气体灭火系统钢瓶怎么检测
答:
(2)拆卸连接钢瓶的金属软管。(3)拆除钢瓶紧固部件。(4)钢瓶拆除运回检测车间。3、钢瓶检测试验(1)对灭火剂储瓶内灭火剂、氮气进行泄放,并对泄放的药剂进行无污染处理。(2)对储瓶和启动瓶进行压力强度检测试验。(3)对储瓶进行
容器
气密性检测试验。(4)拆除
瓶头阀
、虹吸管,对储瓶内壁...
七氟丙烷钢气瓶定期检测 及报废,依据是什么?
答:
5.1.1 储存装置宜由干粉储存容器、
容器阀
、安全泄压装置、驱动气体储瓶、
瓶头阀
、集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。并应符合下列规定:1 干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定;驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规程》的规定。二、检验依据1、《气瓶...
【精品分享】消防设施操作员实操考试问答题解析
答:
答:六大阀:
容器阀
(
瓶头阀
),单向阀,安全泄压阀;电磁阀(黑色瓶上面的阀,后面还有一跟线),气流单向阀,选择阀;两瓶组:灭火剂瓶组,驱动气体瓶组两根管:高压软管,集流管两装置:信号反馈装置(后面有一根线),称重装置(后面有两个黑色的铁球) 注意:可根据现场的实物依次指认回答 30、气体灭火系统的启动方式,及分别...
简述干粉灭火器的使用方法
答:
干粉灭火器最常用的开启方法为压把法:1、将灭火器提到距火源适当位置后,先上下颠倒几次,使筒内的干粉松动。2、拔掉铅封 3、拉出保险销 4、让喷嘴对准燃烧最猛烈处,拔去保险销,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。5、开启干粉灭火棒时,左手握住其中部,将喷嘴对准火焰根部,右手拔掉保险卡,旋转...
干粉灭火器的使用方法
答:
1、 使用前将
瓶
体颠倒几次,使干粉混合均匀。2. 除掉铅封,拔掉保险销。3、 左手端瓶底,右手抓压把 4、 人站在火势之上风口处进行灭火,从着火边缘开始渐进灭火。
干粉灭火器充装一次的有效期限?请提供相关依据!谢谢!有说2年的,可消防...
答:
干粉灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:手提式干粉灭火器(贮气瓶式)——8 年 手提贮压式干粉灭火器——10 年 推车式干粉灭火器(贮气瓶式)——10 年 推车贮压式干粉灭火器——12年
请问气体消防是用来做什么的?
答:
气体灭火系统由自动报警和灭火部分组成.自动报警部分有火灾报警/气体灭火控制器、火灾探测器、紧急启停按钮、气体释放灯、警铃等组成.灭火部分分有管网和无管网两种.有管网式气体灭火装置由启动电磁
阀
、灭火钢瓶、灭火药剂、泄压装置、气体启动
瓶
、选择阀以及管网和喷头等组成.无管网灭火装置由灭火柜、启动...
给排水套什么定额?
答:
启动气体通过启动管道打开相应的选择
阀和容器阀
(
瓶头阀
),释放灭火剂,实施灭火。3、机械应急手动操作:当保护区发生火情,控制器不能发出灭火指令时,应通知有关人员撤离现场,关闭联动设备,然后拔出相应启动瓶组启动阀上的手动保险夹卡片,压下手柄即可打开启动阀,释放启动气体,即可打开选择阀、容器...
手提式干粉灭火器的压力显示正常,依照法律法规是否需要每两年重新充装...
答:
编辑本段存放要点 一、干粉灭火系统储存装置宜由干粉储存容器、
容器阀
、安全泄压装置,驱动气体储瓶、
瓶头阀
,集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。并应符合下列规定: 1、干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定;驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
容器阀工作原理图解
二氧化碳容器阀
七氟丙烷容器阀工作原理
容器阀按密封形式可分为
七氟丙烷容器阀结构
容器阀按启动方式可分为
容器灌封头
热容器墙角模头的意思
热容器头铝加工模具胎具