55问答网
所有问题
当前搜索:
热继电器额定电流和整定电流
请问如何选用
热继电器
?
答:
1、
热继电器额定电流
选择: 热继电器的额定电流应大于电动机额定电流。然后根据该额定电流来选择热继电器的型号。2、热元件额定电流的整定: 热元件的额定电流应略大于电动机额定电流。当电动机启动电流为其额定电流的6倍及启动时间不超过5S时,热无件的
整定电流
调节到等于电动机的额定电流;当电动机的...
热继电器
的
整定电流
为电机
额定电流
的()%
答:
当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的
额定电流
来选用。例如,热继电器的整定值可等于0.95~1.05倍的电动机的额定电流,或者取
热继电器整定电流
的中值等于电动机的额定电流,然后进行调整。当热继电器用于保护反复短时工作制的电动机时,热继电器仅有一定范围的适应性...
热继电器
的
整定电流
为电机
额定电流
的()%
答:
热继电器的热元件具有热惯性,在过载电流的作用下,热继电器触点的动作需要一段时间。这就是热继电器的保护特性。因此,电动机运行中允许合理过载。2、基于保护特性,热元件的整定电流通常整定到与电动机的额定电流相等。但如电动机拖动的是冲击性...
什么叫
整定电流和额定电流
?
答:
环境温度每增加1度,建议减小
额定电流
1.8%;当工作的环境温度低于40度时,环境温度每降低1度,建议增加额定电流0.5%,但最大不得超过额定电流的20%.
整定电流
:就是空气开关或接触器的过流保护装置的动作电流值,这个数值要调整的,以保正在过流时跳闸,不能小也能大,小了会误动作,大了不起保护,...
电机
额定电流
195a,
热继电器
设定多少A?
答:
热力
继电器
俗称热偶,关键是看您用在什么机械负载上,一般
整定
在
额定电流
的1.1~~1.3倍即可。保守起见,选择215—255A之间。更多继电器相关知识,可以上继电器资缘网,上面有最新的行业资讯,以及最全的继电器相关知识。
热继电器
的
整定电流
为电动机的多少倍
答:
热继电器
是一种利用热元件感应电流大小的变化来控制电路的开关装置。主要由热元件、电磁机构、触点等组成。热继电器是根据电动机的
额定电流
来选取的,一般要选择电动机额定电流的1.2至1.5倍。这是因为在电动机启动过程中,会产生一个启动电流,这个电流是额定电流的几倍,选择1.2至1.5倍的
整定电流
...
热继电器
的
电流整定
值如何选择?
答:
它描述的是在一定的电流条件下热继电器的动作时间和电流的平方成反比。当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的
额定电流
来选用。例如,热继电器的整定值可等于0.95~1.05倍的电动机的额定电流,或者取
热继电器整定电流
的中值等于电动机的额定电流,然后进行调整。
怎样选择
热继电器
??
答:
热继电器额定电流
选择方法: 热继电器的额定电流应大于电动机额定电流。然后根据该额定电流来选择热继电器的型号。 热元件额定电流的整定: 热元件的额定电流应略大于电动机额定电流;当电动机启动电流为其额定电流的6倍及启动时间不超过5S时,热元件的
整定电流
调节到等于电动机的额定电流;热元件整定电流...
热继电器整定电流
怎么调整!
答:
1、
热继电器整定电流
调整到电动机
额定电流
的1-1.15倍。热继电器的热元件具有热惯性,在过载电流的作用下,热继电器触点的动作需要一段时间。这就是热继电器的保护特性。因此,电动机运行中允许合理过载。2、基于保护特性,热元件的整定电流通常整定到与电动机的额定电流相等。但如电动机拖动的是冲击性...