答:
确定
热继电器
的
整定电流
一般有以下几种方法:1.根据电机的
额定电流
:将热继电器的整定电流设置为电机额定电流的0.95~1.05倍。这个范围通常可以提供适当的过载保护,同时避免由于正常运行中的小波动导致不必要的跳闸。2.根据电气设备的额定电流:在某些情况下,热继电器的整定电流可以根据电气设备的额定电流...
热继电器整定电流
怎么调整!
答:
1.
热继电器
中的
整定电流
调整至电动机
额定电流
的1至1.15倍。由于热继电器的热元件具有热惯性,因此在过载电流作用下,热继电器触点的动作需要经过一段时间,这就是热继电器的保护特性。因此,在电动机的运行过程中,允许有一定的过载。2. 考虑到保护特性,热继电器的热元件的整定电流通常设置为与电动机...
热继电器整定电流
怎么调整!
答:
回答:
热继电器整定电流
调整到电动机
额定电流
的1-1.15倍。 热继电器的热元件具有热惯性,在过载电流的作用下,热继电器触点的动作需要一段时间。这就是热继电器的保护特性。因此,电动机运行中允许合理过载。 基于保护特性,热元件的整定电流通常整定到与电动机的额定电流相等。但如电动机拖动的是冲击性负载,...
热继电器
的
整定电流
是多少?
答:
热继电器整定电流
的确定依据是电动机的
额定电流
,通常设置在电机额定电流的95%至105%之间。当用于保护长期或间断长期工作制的电动机时,通常直接按照电动机的额定电流来选择热继电器。例如,热继电器的整定值可介于电动机额定电流的0.95倍至1.05倍之间,或者可以取整定电流的中值等于电动机的额定电流,...
电动机的
热继电器
怎么选择?
答:
电动机的热继电器通常应该根据电动机额定功率和负载特性来选择。一般的方法是,根据电动机额定功率和负载特性来计算出
热继电器额定电流
,然后根据热继电器的额定电流选择适当的规格。具体计算方法如下:1. 计算电动机额定电流:I=75kW/(1.732×380V×0.85)=132A;2. 根据电动机负载特性选择合适的起动...
热继电器
的
整定电流
该如何计算?
答:
具体来说,封闭式电动机散热比开启式电动机差,其过载能力比开启式电动机低,
热继电器
的
整定电流
应选为电动机
额定电流
的60%~80%。在启动时间不超过6s的情况下,可按电动机的额定电流选用热继电器。如果负载惯性居大起动时间长,所选用的热继电器的整定电流应比电动机额定电流稍高。更多继电器相关知识,...
电动机的
热继电器整定电流
是多少?
答:
断路器(三相断路器)的选择应该考虑到电动机启动时电流可达到
额定电流
的4到7倍,因此选择25安培的空气开关是合适的。交流接触器的选择应大于电动机的额定电流的1.2倍,因此9安培或12安培的接触器都可以。
热继电器
的选择应该在电动机额定电流的1.1到1.5倍之间,
整定电流
应设置为电动机铭牌上的额定...
热继电器
的
电流整定
值如何选择?
答:
它指的是在长时间通过发热元件的情况下,不会导致热继电器动作的最大电流值。当发热元件中的电流超过
整定电流
值的20%,热继电器应在20分钟内动作。用户可以通过调整整定电流旋钮来改变热继电器的整定电流大小。在选用
和整定热继电器
时,必须确保整定电流值与电动机的
额定电流
相匹配。
电机
热继电器整定电流
是多大?
答:
按现在行业主流接触器型号来说,应选用9A的接触器。断路器选择1.5~2.1倍
额定电流
,即6A*1.8大致为10A左右
热继电器
选择可调
电流整定
在1.2倍额定电流,即整定范围应选择5A-8A,按此范围选择热继。二、对于380V,50HZ的三相交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)。所以,3KW的电动机大约6A多...
三相380v
热继电器整定电流
是多少
答:
