22KW电机
热继电器
应设置为多少安
答:
不能超过44A。选择
热继电器
就不可以像选择接触器一样,最大电流不可超过电机的
额定电流
。也就是说22kw电机所配热继电器最大电流不能超过44A。(如果继电器是60A可调节至40A为最佳,因为电机不可能达到满载),热继电器的选择不可超过被拖动功率最大工作电流,否则就失去了保护电器设备的作用。
热过载
继电
答
整定电流
最小有几安的
答:
JRS1系列
热继电器
热元件
额定电流
最小的0.15A,
整定电流
调节范围0.11~0.15A。
10千w电机,
热继电器
要调几a
答:
2、当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的
额定电流
来选用。例如,热继电器的整定值可等于0.95~1.05倍的电动机的额定电流,或者取
热继电器整定电流
的中值等于电动机的额定电流,然后进行调整。3、当热继电器用于保护反复短时工作制的电动机时,热继电器仅有一定范围的...
设三相异步电动机的
额定电流
为10A,
热继电
的额定电流为多少
答:
热继电器最大电流要15A或者以上的 根据热继电器的整定值可等于0.95~1.05倍的电动机的
额定电流
,或者取
热继电器整定电流
的中值等于电动机的额定电流,然后进行调整,也就是10A电流是热继电器的可调节电流的中间值 如上图的白色部分
怎样选接触器
与热继电器
相比配
电流
怎样算?(电机5.5Kw)
答:
热继电器整定电流
是电动机额定电流的0.7~1.0倍,也就是说整定电流只能小于或等于额定电流。而动作电流不一定就是整定电流,就热继电器的保护特性来说,动作
电流和额定电流
的比值越大,相应的热继电器动作时间就越短。5.5KW的热继电器整定电流取11A,这样可以保护功效。在选用接触器时,一般是根据额定...
施耐德
热继电器
LR2-D3350,电压
与电流
各是多少?
答:
施耐德
热继电器
LR2-D3350
额定
工作电流25、35、93A,工作在380V电压中。附表:型号 编号
整定电流
范围(A)LR2-D 1301 0.1--0.16 1302 0.16--0.25 1303 0.25--0.4 1304 0.4--0.63 1305 0.63--1 1306 1--1.6 1307 1.6--2.5 1308 2.5--4 1310 4--6 1312 5.5--8 131...
热继电器
接法 热继电器的调整方法
答:
热继电器
的过载保护 使用热继电器对电动机进行过载保护时,将热元件与电动机的定子绕组串联,将热继电器的常闭触头串联在交流接触器的 电磁 线圈的控制电路中,并调节
整定电流
调节旋钮,使人字形拨杆与推杆相距一适当距离。当 电动机正常工作时,通过热元件的电流即为电动机的
额定电流
,热元件发热,双...
热继电器
以我个人的观点来说这是一种错误,我赞成按1(0.9-1.05)倍选,但它并不是一成不变的。下面是我的做法。A、对于一般的电动机则是按电动机的
额定电流
乘1倍。这是因为所有的电器均有其额定运行指标,而这指标就是电动机的额定电流。
热继电器
在
整定
值为1倍时,是长期不动作的。假如电动机超载20...
34A
额定电流
的电机星三角启动应该配多大的
热继电器
。为什么
答:
2、当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的
额定电流
来选用。例如,热继电器的整定值可等于0.95~1.05倍的电动机的额定电流,或者取
热继电器整定电流
的中值等于电动机的额定电流,然后进行调整。3、当热继电器用于保护反复短时工作制的电动机时,热继电器仅有一定范围的...