湿式报警阀的各个部件都有什么作用?具体点说明一下

如题所述

1.湿式报警阀:只允许水单方向流入喷水系统并在规定流量下报警。

2.延迟器:延迟水力警铃动作时间,减少因水压波动而造成的误报警。

3. 水力警铃:系统启动后,能发出声响的水力驱动式报警装置。

4.压力开关:报警阀动作后,压力开关动作接通电触点。

5.警铃阀:伺应状态下为常开,检查、维护和修理时才可关闭此阀。

6.试警铃阀:在调试、维护才开启此阀,以判定系统工作情况。

7.放水阀:排去阀后管网余水,以进行检修或更换喷头。

扩展资料

湿式报警阀的间隙

1.除阀全开位置外, 阀瓣组件与阀体内壁之间的间隙对于铸铁阀体不应小于12 mm,对于有色金属或不锈钢阀体不应小于6mm。

2.阀在关闭位置, 阀瓣或阀瓣上金属零件与阀座内缘之间至少有6 mm的径向间隙。,

3.阀座外可能卡住碎屑的环形空间深度不应小于3mm.

连接尺寸

1.湿式报警阀采用法兰连接方式时,法兰连接尺寸、法兰密封面型式和尺寸应符合GB/T9112的规定。

2.湿式报警阀采用沟槽式连接或其他连接方式时, 应符合相应的通用标准

3.额定工作压力1.2 MPa,1.6MPa的湿式报警阀配套使用的管件,其结构尺寸应符合GB/T3287的规定,

4.湿式报警阀采用紧固件机械性能应符合GB/T3098.1-GB/T3098.3《紧固件机械性能》的规定,其设计载荷应满足要求。

安装要点

1.湿式报警阀、延迟器和水力警铃的安装位置周围,应留有充分的维修空间,以保证在最短的停机时间内修复,报警阀距地面的高度为1.2m。

2.水力警铃是湿式报警阀的一个主要部件。水力警铃应设在有人值班的地点附近。其与报警阀的连接管道,管径为20mm,总长不宜大于20m,安装高度不宜超过2m,并应设排水设施。

3.湿式报警阀、延迟器和水力警铃之间的安装距离、安装高度及管路直径应保证其功能符合相关要求 。

4.湿式报警阀、 延迟器和水力警铃应能使用通用工具进行安装和现场维修。

参考资料:百度百科-湿式报警阀

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-15
湿式报警阀是湿式灭火系统中的供水控制阀。它使水单向流动,并在一定的流量下报警。
湿式报警阀的工作原理是依靠管网系统侧水压的降低或升高启闭阀瓣。在伺应状态下,供水压力稍有波动时,旁路平衡管的作用使阀瓣上下水压平衡,而阀瓣上承压面大于下承压面,阀瓣不会打开发生误报警。当发生火灾有喷有爆破造成管网系统侧水压下降时,供水侧和系统侧产生的压差就会将阀瓣打开向打开的喷头连续供水灭火。
采用湿式报警阀的湿式灭火系统,必须安装在环境温度不低于4℃的建筑内,以免其因结冰而失去消防功能。
湿式报警阀的标准配置包括:压力表、延迟器、压力开关、水力警铃,以及必要的管件和阀门。
湿式报警阀报警口与延迟器之间的控制球阀伺应状态必须保持全开并锁紧,而试报警控制球阀必须关闭。需要进行试报警时:拆卸报警口与延迟器之间控制球阀的锁紧装置并将其关闭。此时打开试报警控制球阀即可进行报警试验。试验后立即将两个控制球阀恢复至原来状态
第2个回答  推荐于2017-09-20
●福建标光阀门●湿式报警阀各个部件作用说明:
  1) 湿式报警阀:只允许水单方向流入喷水系统并在规定流量下报警。
  2) 延迟器:延迟水力警铃动作时间,减少因水压波动而造成的误报警。
  3) 水力警铃:系统启动后,能发出声响的水力驱动式报警装置。
  4) 压力开关:报警阀动作后,压力开关动作接通电触点。
  5) 警铃阀:伺应状态下为常开,检查、维护和修理时才可关闭此阀。
  6) 试警铃阀:在调试、维护才开启此阀,以判定系统工作情况。
  7) 放水阀:排去阀后管网余水,以进行检修或更换喷头。本回答被提问者采纳