消防烟感隔离器怎么接线
消防烟感
接220v电压会烧坏吗
答:
消防烟感
的工作电压是24V左右,接220V电压当然会烧坏了,它的电压基本是烟感等设备工作电压的10倍,它会把整个回路的设备都会烧坏,回路卡也会烧了,一般回路卡上都会有保险丝和回路线都接短路
隔离器
作保护,如果这些东西失效没起到保护作用,那么会连主机也烧坏的。所以规范里都规定不同电压等级不同...
消防烟感
两根线接到一起了什么结果
答:
两种情况 1\如果这个回路线没有加总线
隔离器
,
消防
报警主机屏幕会显示“总线故障”,这个回路不再向外输出电压,当然这个回路所挂接的设备均不工作了 2、加了总线隔离器,这个分支的隔离器动作,相当于保险,隔离模块后的设备失电后主机上报这些设备故障。
吸气烟雾探测器污染
怎么
修?
答:
海湾GST-HSSD吸气式
烟感
常见故障及处理方法 四、显示异常 液晶坏 五、显示Separatorchange 灰尘
隔离器
装反 GST-HSSD空气采样式
感烟
火灾探测报警器是一种需要极少维护的探测系统。如果需要的话,可用潮的(而不是特别湿的)布做一下设备的外部清洁工作。不要使用溶剂,因为这可能会损坏显示屏。唯一需要在...
国泰怡安多少个
烟感
用一个
隔离器
答:
信号总线先进入总线
隔离器
,总线隔离器输出后连接
感烟
、手报、消火栓按钮等总线设备,当设备短路时,总线隔离器动作,进行隔离保护。
三江三路
烟感
线要几个
隔离器
答:
每不超过32点位需要设置一个
隔离器
。根据设计图纸的系统图确定的,每不超过32点位设置一个隔离器,引入弱电井端子箱,不超过200点位或者每个防火分区设置一个回路的。
西门子
烟感
op720cn底座有一路没电压
答:
对于西门子
烟感
op720cn底座有一路没电压的情况,可以按照以下步骤进行故障排查:1, 首先查看机器内部或后面是否有总线的
接线
端子。通常,像Z1这样的代表着一回路,根据屏幕报的总线故障可以找到对应回路的接线端子。2, 将出线折下后,进行主机复位。接着量一下这个回路是否有电压输出。3, 如果有电压...
消防烟感
42回路189点位故障什么意思啊!需要
怎么
做!
答:
这个检查主机信息回路地址找到42回路查看具体点位,一般可能是线路被改造的或者其他新装洗的触碰短路或者接地了,先查看本回路的
隔离器
是否动作了。
新规范
消防
弱电1只
隔离器
后面不能大于32点位这个编码
怎么
编比如有一个...
答:
编码还是按照回路编码。每个回路不超过200点,其中联动点位不超过100点,从端子箱出线并联连接
隔离器
,每个隔离器带的地址不超过32个点位,不一定是从1开始的,如一个回路118点位,第一个隔离器后面的设备地址1-32,第二个隔离器后面的设备地址从33-64,第三个隔离器后面的设备地址65-96,第四个隔离...
短路
隔离器
套什么清单
答:
问题六:这种情况中,
烟感
与
消防
泵控制按钮是从总线隔离器接出来还是从总控制器接出来? 总线隔离器 问题七:建筑电气 总线隔离器怎么在平面图上标示 用你消防系统图上的图例就可以。如果没有,就自己指定一个,确保平面图上的图例与系统图一致就可以了。问题八:消防利达总线
隔离器怎么接线
这个不...
干地下室御埋
消防烟感
旁边有一个si标志要不要埋线盒
答:
不需要的,这个si指的是
消防隔离器
的,这个是安装在
接线
箱内的。