消防烟感隔离器怎么接线
烟感
线不接地不短路
怎么
一接电源电压就不够
答:
隔离器
的负荷容量有限的,通常单个隔离器宜带50--80个探测器,规范规定是32个,当一个回路的设备接在一个隔离器上时,隔离器动作的可能性很大。建议分区域增加设置隔离器,这样就可以解决问题了。
消防烟感
探头故障什么原因
答:
烟感
探头有灰尘了,也容易误报警,把烟感探头拧下来,用气枪吹吹,然后装上去基本上就OK了。如果还是误报警或者故障,那就到同区域的拧1个换上试试,验证一下是烟感探头有问题,还是线路有问题。如果换一个新的烟感,需要跟原来的牌子和型号一样,还需要编码,编码后消控中心才会识别。试试看,有...
消防烟感
旁边
隔离器
起什么作用
答:
当系统局部出现短路故障时,总线
隔离器
会自动将出现断路故障部分从系统中隔离出去,其余分支系统正常工作;当故障修复后,总线隔离器会自动接通总线,使修复后的分支系统接入系统。
图中信号线是先到输入输出模块,再到
烟感
,再到
隔离器
吗?
答:
你这个图纸要找设计那边重新审核一下了。
隔离
模块这样装是没有任何作用的。
火灾报警系统功能总线
隔离
模块有什么功效呢?
答:
总线
隔离器
是当系统局部出现短路故障时,自动将出现断路故障部分从系统中隔离出去的元器件。在火灾自动报警系统中
消防
总线隔离模块能够起到保护作用,而它自己本身则能实现常开和常闭能力,如果出现外部设备的线路短路或者接地故障时,总线隔离模块会及时转成断开状态,此时火灾自动报警控制器与该回路的线路会...
消防烟感
整个回路报警故障
答:
这个整个回路故障的是回路
隔离器
动作或者故障导致的。
海湾
隔离器
装在线路上不上线,不装
烟感
就上线啥原因?
答:
这种情况可能还是线路问题,检查回路电阻或者回路线的对地电阻是否正常。
消防
主机上的
烟感
点位丢失了,
怎样
找回来?
答:
消防
主机上的
烟感
点未丢失的话,如果想找回来,那么应该把这个感应系统检测一下,到底是什么原因导致的。
手报,申光,
烟感
,
消防
检按钮,消防广播可以共同用一个
隔离
模块行吗?
答:
不行。
烟感
,手报,声光,按钮都可以共用一个
隔离器
,但是
消防
广播不连接隔离器,广播连接的是单独的广播切换模块。
烟感
报警中的短路
隔离器
?
答:
这个难说,因为现在
消防
的设计电子图中系统图上和平面图上有很大的出入,要平面图和系统图结合起来用,这样才准确