吸气烟雾探测器污染怎么修?

如题所述

  1)过滤器和主板的连接线错接(应接到靠右FILTER插子上);

  2)过滤器损坏
GST-HSSD极早期空气采样烟雾探测器外形

  二、“低流量”错误消息

  此故障现象进行调试都解决。调试方法如下:

  检查出现错误的管道是否被堵塞;

  如果管道没有被使用,检查这个管对应的传感器是否已经被禁用;

  操作步骤:

  Setupmenu>Airflow

  探测器的1到4号管有如下独立参数:Sensorpipe(传感器导管)、Flowlow(低流量)、Flowhigh(高流量)、Flowpipe(流量导管)。例如,Flowpipe1(流量导管1)就表示导管1当前的空气流速。

  Sensorpipe1(传感器导管1)到Sensorpipe4(传感器导管4)通常用于允许或禁止探测器的特定导管入口的流量检测。如果有任何一个导管没有使用,为了避免出现流量故障,应将对应导管入口的流量探测器(SensorPipe)设为No(否)。

  Flowlow(低流量)是指一个阈值,当空气流量低于此值时,将触发一个故障信号(可能是管子堵塞)。Flowhigh(高流量)是指一个阈值,当空气流量高于此值时,将触发故障指示(可能是导管入口脱落或损伤)。

  Flowlow(低流量)和Flowhigh(高流量)参数可以在上电开始自动设置或者选择流量设置时进行设置,操作如下:

  Setupmenu>Airflow

  设置此值为Yes(是),将把探测器置于自动调整流量限制模式。它将花一些时间来根据当前流量来设置流量故障的门限值。

  Flowpipe1(流量导管1)到Flowpipe4(流量导管4)的空气流速表示仅用于显示目的而不能改变。

  检查低流量故障阈值是否太高;

  操作步骤同上:

  考虑增加吸气(扇)速度

  Setupmenu>Airflow

  输入的值将把探测器中抽气器速度设定在一定的范围内。输入的速度越低,空气流动的速度就越低,电能的消耗就越低。

  以上操作可以使用SenseNET软件进行在线设置。也可以使其恢复出场设置,然后再重新开机进行自动学习。

  Setupmenu>Miscellaneous

  对探测器该功能有两个目的。如果使用者已经改变了任何一个探测器的功能,该功能就显示为No(否),它表明探测器没有处于出厂的默认值。设置该功能为Yes(是)可将探测器参数恢复到出厂时的默认设置。

  三、主板有器件击穿或数据线对地阻值低的现象

  注意:吸气式的工作电压是有极性的24V电压
海湾GST-HSSD吸气式烟感常见故障及处理方法
  四、显示异常

  液晶坏

  五、显示Separatorchange

  灰尘隔离器装反

  GST-HSSD空气采样式感烟火灾探测报警器是一种需要极少维护的探测系统。如果需要的话,可用潮的(而不是特别湿的)布做一下设备的外部清洁工作。不要使用溶剂,因为这可能会损坏显示屏。唯一需要在工作过程中现场更换的部分是灰尘隔离组件。灰尘隔离情况可以用Diagnosticsmenu(诊断菜单)里的DustSeparator(灰尘隔离器)来检验,它以百分比形式显示灰尘隔离器的效率。当这个值低于80%时探测器会发出一个Separatorrenew(隔离器需要更新)消息,这时灰尘隔离器就需要更换了,

  因为维护人员可能会接触到灰尘隔离器中的灰尘,这种灰尘可能是包含对人体有害的物质。因此当更换灰尘滤除器时,特别建议操作人员戴上合适的面具和能避免接触到灰尘的衣服。已用过的隔离器应该被丢弃,而不应再次利用。

  下面说明如何更换灰尘隔离器。一定要确保隔离器完全被放置到位,否则探测器将不能找到它,并一直显示Separatorchange(更换隔离器)。
如何更换灰尘隔离器
  用钥匙打开前盖,找到如图20所示位于探测器右下角的灰尘隔离器。将上面的过滤部件取下并处置后,将新的过滤部件装上,并将灰尘隔离器重新插入到探测器中,滤除器应该是标着“IN”的一端朝着探测器的前面。如果滤除器插入方面错误,探测器将不能找到它,并一直显示Separatorchange(更换隔离器)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-10-24
吸气式感烟火灾探测器最经济省时的维护成本 就空气采样式探测器而言,长期的维护成本包括三项: 1) 设备汰换成本 对光电型(如激光型)探测器而言,长期使用的结果是,因灰尘的累积而需更换过滤器(在电缆沟道尤为频繁);且激光自然衰减后,更换激光腔的价格昂贵(约 为整机成本的 60~70%)。反观IFD,不因灰尘的影响而造成误报,故不需使用高 精密过滤器,且因云雾室具有将粒子用水滴包覆放大的功能,IFD 不需使用昂贵的光源,只需采用便宜的 LED 光电组件即可,LED 具有持久耐用的优点(然而因 光自然衰减问题,建议每 5 年汰换光电组件),而其价格仅为激光腔价格的约 1/25, 因此,长期的整体使用成本要比激光型低得多。 2) 定期维护成本 定期维护成本一般仅为人力成本。空气采样式探测器因为是单点维护,要比 一般传统点式探测器容易得多。但因空气采样式高灵敏度烟雾探测器(激光型及 高能 LED 型)的高误报特性,使得采样管 24 小时持续采样的结果,造成管内积 灰尘,稍有碰撞,管壁灰尘掉落,即让高灵敏度烟雾探测器产生误报,因此,必 须在很短时间内即做管路的清洁工作,对维护人员带来极大的工作量。而灰尘对 IFD 不造成误报,因此,只要随着一般定期维护时做一次管路吹扫即可。 3) 误报带来的人力成本 因高灵敏度烟雾探测器的频繁误报带来经常的查找及确认工作,这些额外工 作也使得维护人员在精神上及时间上不胜其扰。反观IFD,没有误报的问题,因 此,大大减轻了维护人员的工作量,亦即降低了人力成本。
第2个回答  2020-10-24
吸气烟雾探测器污染了以后需要把探测器清洗干净,如果还是不行,可以找专业人士维修
第3个回答  2020-10-24
喜气延误探测器污染如果坏了要修的话必须是作业认识才可以你去专卖店买的所以到专卖店去修才比较好。
第4个回答  2020-10-24
吸气烟雾探测器污染。需要专业的人员来维修。你可以拨打他的售后服务电话来维修。
相似回答