消防水泵可以远程启动,但是不能远程停止,是什么原因?

消防泵能启 不能停 怎么回事啊

消防水泵应设置远程控制水泵的启动和停止功能,这里说的远程控制功能就是消防控制室的多线盘手动控制功能。如果不能远程控制停止功能了,也许是控制按钮故障,或者控制线路故障,找专业人员检查一下,及时修复。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-03-20
不是不能远程停止。
11.0.2 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。
相似回答