55问答网
所有问题
消防喷淋系统中,喷头溅水盘距离棚多少(无吊顶)
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2016-06-29
当喷头安装在无吊顶的空间时,一般采用直立型洒水喷头,根据自动喷水灭火系统设计规范 《《GB-50084-2001》(2005版)》
7.1.3除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。本回答被提问者采纳
第2个回答 2013-05-04
10公分左右。
相似回答
请问
消防喷淋
头距楼板间距须
多少
?不
吊顶
须安装
溅水盘
吗?谢谢
答:
自动喷水灭火系统设计规范 《《GB-50084-2001》(2005版)》7.1.3除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,
不应小于75mm,不应大于150mm
。注:本条参考美国标准NFPA-13(2002年版)和英国消防协会BS 5306-Part2标准,提出了相应的规定。规定直立、下垂型标...
自动喷水灭火
系统中喷头
距顶板的
距离
是
多少
?
答:
消防喷头与顶板的距离是75mm~150mm
。《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084―2001(2005 年版)7.1.3 规定:除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,
不应小于75mm,不应大于150mm
。喷头安装:1 喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。2 喷头安装时宜采用...
消防
上
喷淋
头离屋面规范是
多少
?
答:
有吊顶的,用吊顶型喷头,设在吊顶下;无吊顶的,
溅水盘距离屋顶板下底0.075m~0.55m
,视距离梁的水平距离决定。>0.8m的有可燃物的吊顶内须增设一排喷头,一般用上下喷。具体详见《自动喷水灭火系统设计规范》,有3处相关条文和1张表格。
消防喷淋
头的设置要求有哪些规定?
答:
消防喷淋布置规范:1、除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,
不应小于75mm,不应大于150mm
。2、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。在梁...
洒水
喷头溅水盘
与顶板的
距离
应为
多少
答:
依据《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.6 条规定:除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外,直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm—150mm。当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,
溅水盘与顶板的距离不应大于300mm
,同时溅水盘与梁等障碍物...
大家正在搜
消防喷淋溅水盘图片
消防管道连接喷淋喷头个数
消防喷淋怎么使用
消防喷淋样式
自动喷淋喷头最大数量
喷淋头组成
喷淋头型号
喷淋头安装
喷淋头样式
相关问题
消防喷淋安装规范
消防喷淋系统 无吊顶的楼板能够做下喷头吗?
有吊顶和无吊顶的消防喷淋头安装高度要求
安装吊顶型喷头时,喷头溅水盘与吊顶的距离是多少?我翻阅了很多...
消防喷淋上喷离顶距里是多少
消防自动喷淋上喷头与支架间距是多少?
您好 我有个关于喷淋头的问题 请教您! 吊顶下安装的喷头 其...
酒店装修喷淋侧喷喷头距离顶棚多高