55问答网
所有问题
当前搜索:
油浸式变压器预防性试验
如何对
油浸式变压器
运行进行维护?
答:
1.确保
油浸式变压器
在无腐蚀的环境中使用。环境温度应在-30℃~+40℃之间,风速不应超过350米/秒,若变压器开关高压侧装有高压负荷,操作人员应短路变压器侧三相,并随时做好运行记录。2.油浸式电力变压器的高压操作人员应穿绝缘鞋,戴绝缘手套。3.在变压器运行期间,
防止
电能反向传输到变压器并放电到母线...
10kv
变压器
的交流耐压值是多少?
答:
新的10kV
油浸式变压器
,其工频交流
试验
耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:1、按户内要求为28kV;2、按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
10kV
变压器
交流耐压
试验
电压是多少?
答:
一般是出厂值耐压值80 依据的国家标准 文章中的规定电压
变压器
的
试验
项目都有哪些?
答:
变压器在正式投运之前,按照国标规定,需对变压器进行各项试验,
变压器试验
设备用来检测变压性能,确保设备性能无误,可以正常作业。电力变压器常规试验项目如下:1 绝缘油试验2 测量绕组连同套管的直流电阻3 检查所有分接头的电压比4 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性5 测量与铁心绝缘的各紧固...
十千伏
变压器
交流耐压
试验
电压是多少
答:
十千伏变压器交流耐压
试验
电压是多少 1、新的10kV
油浸式变压器
,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧...
110KV变电站
预防性试验
有哪些内容
答:
变电站接地电阻测量
变压器预防性试验
(电气、油)110KV开关联动试验(包括灭弧介质)低压侧开关联动试验 电力电缆耐压试验 具体的有 1、测量绕组连同套管的直流电阻;2、检查所有分接头的变压比;3、检查变压器的三相接线组别;4、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;4、测量绕组连同套管的直流...
电力设备多长时间做一次
预防性试验
?
答:
根据国家《电力设备
预防性试验
规程》:1)高压电气设备预防性试验:10KV室内电气设备每两年试验一次。2) 10KV避雷器每一年试验一次,一般变电所的要求在4月1日—11月30日期间投入运行。3) 0.4KV避雷器每年试验一次。4)电力电缆项目:绝缘电阻每一年一次。5)电力
变压器
项目:绕组绝缘电阻和系数比两年...
电力设备多长时间
预防性试验
一次?
答:
根据国家《电力设备
预防性试验
是电力设备运行和维护工作中一个重要环节,是保证电力设备安全运行的有效手段之一。高压电气设备还是带电作业安全用具,它们都有各自的绝缘结构。这些设备和用具工作时要受到来自内部的和外部的比正常额定工作电压高得多的过电压的作用,可能使绝缘结构出现缺陷,成为潜伏性故障。另一方面,伴随着运行...
变压器预防性试验
需不需要测试直流耐压泄漏电流测试?
答:
参考 GB 50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接
试验
标准。