油浸式变压器预防性试验
配电
变压器预防性试验
报告,要什么资格证书供电局才承认?
答:
检验报告,或者型式
试验
报告,电力安装资质代理才可以--来自河南天润电气办理
谁知道
变压器预防性试验
需多少钱
答:
很简单,有关系了一顿饭。没关系了,600到1000元,其实只是用他们的器材和人员。没有一次性的损耗用品
电力
变压器
系统
试验
调整包括哪些工作内容
答:
出厂试验是比较全面的试验,主要是确定
变压器
电气性能及技术参数,如对绝缘、介质绝缘、介质损失角、泄漏电流、直流电阻及油耐压、工频及感应耐压试验等。如Um不小于300kV,在线端应做全波及操作波的冲击试验。技术参数如空载损耗、短路损耗及变比组别等试验,由此确定变压器能否出厂。 (2)
预防性试验
。即对...
试验变压器
详细介绍
答:
试验变压器 一、产品概述 YD(JZ)系列
油浸式试验变压器
是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后而生产的轻型交直流高压试验变压器是在YD(JZ)系列试验变压器的基础上按照国家标准《JB/T 9641-1999》经过改进后而生产的一种新型产品。本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强...
变压器
油的
试验
项目有哪些?
答:
1、酸值 其超极限值为大于0.1mgKOH/g。超出极限值的可能原因有4种:超负荷运行;抗氧化剂的消耗;补错了油;油被污染。对酸值超出极限值可采取如下对策:调查原因,增加
试验
次数,测定抗氧剂含量并适当补加,进行
变压器
油油的再生处理,若经济合理可做换油处理。2、水溶性酸 其超极限值为小于4.2。
10kV
变压器预防性试验
绝缘油要求做色谱分析吗
答:
一般不需要,常规的仅作工频击穿实验,几年才做一次酸碱度、闪电等得化学分析,光谱分析没有听说要做。
请问谁有广东电网公司
预防性试验
作业指导书发给我一份,不胜感激。邮箱...
答:
网上搜索是这些?广东电网公司预防性试验作业指导书 序号 作业指导书名称 标准编号 1 500kV
油浸式
电力
变压器预防性试验
(电气部分)作业指导书 Q/GD1 1151.42-2009 2 500kV 油浸式电抗器预防性试验(电气部分)作业指导书 Q/GD1 1151.43-2009 3 500kV 油浸式电流互感器预防性试验(...
10千伏配电
变压器预防性试验
的时间
答:
可根据《电力设备
预防性试验
规程(DL/T 596-1996)》进行试验,内容可以在网上查,一般来说,10千伏配电
变压器
以及配套的断路器、避雷器、互感器的预防性试验周期是1-3年一次。
高压
试验
标准规定
答:
变电所用
变压器
。6.4.2 大修
试验
项目见表 5 中序号 2、3、4、5、6、7、8、9、13、14、15、16、19、20、22,其中 13、14、15、16 适用于更换绕组时,4、5 项适用于 35kV 及以上变电所用变压器。6.5
油浸式
电抗器 6.5.1 定期试验项目见表 5 中序号 1、2、3、4、5、6、8、19...
变压器
耐压检测怎么做
答:
分别对H.V—L.V.E;L.V—H.V.E
试验
。二、 感应耐压试验1.试验目的:检测
变压器
纵绝缘(绕组匝间、层间、段间等。2.试验仪器: 250kVA 175Hz发电机组及其测量部分(这是我所在的试验站所用的)。3.试验步骤: 对试品某一侧施加2倍的额定电压(一般从低压侧施加电压,持 续35秒(计算公...