55问答网
所有问题
当前搜索:
油浸式变压器预防性试验
如何给高压设备做耐压
试验
!!!标准是什么??
答:
如何给高压设备做耐压试验!!!标准是什么??高压设备的耐压
试验式
现场验收的必做试验之一 ,主要用来考核设备绝缘强度和耐压能力,当然在设备制造厂也要做这个耐压测试。一般是做交流的工频耐压测试,需要串联谐振试验装置给设备加压,耐压值是参照系统电压来选择,一般110kV的是275kv 1min,以前是按照...
运行干式
变压器
应做哪些维护保养
答:
6、 积极开展除锈工作,
防止
铁心锈蚀 干式变压器的铁心都是暴露在空气中,极易锈蚀。如果发生大面积铁心锈蚀,就会使变压器的损耗增加、效率下降,甚至直接影响变压器的寿命。所以要定期除锈防锈,避免铁心锈蚀。 另外,目前生产的干式变压器耐压水平较
油浸式变压器
低,因此要加强对避雷器的配置和维护检测。
变压器
已停用两年,重新开启有没有问题
答:
您好,
变压器
停运满一个月者,在恢复送电前应测量绝缘电阻,合格者方可投入运行。搁置或停运6个月以上的变压器,投入前应做绝缘电阻和绝缘油耐压试验。变压器不是常停用的设备,是经常运行的设备,即使设备在运行状态,变压器运行一年了,按照《电气设备
预防性试验
规程》的要求,个别项目也需要进行检查和试验...
怎样选择
变压器
油及保养方法【很急】
答:
这时可更新的橡胶件,更换时应注意其型号规格是否一致,并保持密封面的清洁。 2、
预防变压器
受潮:变压器是高电压设备,要求保持其绝缘性能良好。
油浸式变压器
极易受潮,预防受潮是维护保养变压器采取的主要措施之一。为此要求用户注意以下事项: 变压器购进后,应立即请供电局做交接
试验
; 立即加装吸湿器,...
怎样计算
变压器
的耐压值?
答:
1、变压器交流耐压电压值标准有明确规定,举几个常用电压作为例子:10kV
油浸式变压器
交流耐压值为28kV,干式变压器为24kV。35kV油浸式变压器 交流耐压值为68kV,干式变压器为60kV。110kV油浸式变压器 交流耐压值为160kV。220kV油浸式变压器 交流耐压值为316kV。500kV油浸式变压器 交流耐压值为544kV。变压器...
110KV电流互感器绕组介质损耗因数tgδ
试验
怎么做?
答:
(7)选择接线方式“正接”,选择
试验
电压10KV,打开高压允许开关仪器开始测试。(8)试验时操作人员手放于“开关”按钮或“高压允许”按钮上,时刻关注周围情况,巡视人员应加强巡视,负责人履行监护制度。(9)试验完毕,仪器自动降压到零,试验结束,打印并记录试验数据。(10)检查数据可靠性。检查完毕...
怎么实现电力系统故障检测?
答:
目前针对
变压器
穿越性短路电流的过流保护的动作时间过长,远大于变压器的允许时间,不能满足保护变压器动稳定和热稳定的要求,迫切需要改善变压器保护,使变压器的保护动作小于变压器的允许动稳定时间0.25s。为此,为了避免变压器遭受外部短路电流冲击而损坏,国家电力公司提出了以下针对保护配置以及开关柜管理方面的部分
预防
措施包括...
为何要对电力设备做交流耐压
试验
?
答:
为何要对电力设备做交流耐压
试验
?交流耐压试验是鉴定电气设备绝缘强度最直接的方法,它对于判断电气设备能否投入运行具有决定性的意义,也是保证设备绝缘水平、避免发生绝缘事故的重要手段。因为交流耐压试验能充分反映电气设备在交流电压下运行时的实际情况,能真实有效地发现绝缘缺陷 ...
充气
式试验变压器
的作用是什么?
答:
充气式试验变压器是电力设备检测及
预防性试验
所必备的试验设备。随着我国电力工业的发展,对试验变压器的电压等级要求也越来越高,而传统的
油浸式试验变压器
,无论在体积上和重量上还是在性能上都越来越不能满足现场工作的要求。气式试验变压器 随着我国基础科学研究的进步,新材料,新工艺的应用,把新的介质...
充气
式变压器
是什么?
答:
充气式试验变压器是电力设备检测及
预防性试验
所必备的试验设备。随着我国电力工业的发展,对试验变压器的电压等级要求也越来越高,而传统的
油浸式试验变压器
,无论在体积上和重量上还是在性能上都越来越不能满足现场工作的要求。充气式试验变压器 随着我国基础科学研究的进步,新材料,新工艺的应用,把新的...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜