求
污水管道
施工工艺和具体流程,谢谢
答:
4,测量放线,雨、
污水管道
线,,每隔20m设中心桩,排水管道放线,每隔10m设中心桩。管道检查井处、变换管径处均应设中心桩,必要时要设置护桩或控制桩。排水管道抄平后,应绘制管路纵断面图水管线测量工作,应有正规的测量记录本,认真详细记录。5,测定碎石垫层承载力满足要求后,将在垫层上
按设计
要 求...
如何选择城市水源?城市给水管网布置的主要原则?
污水
处理厂的选址要求...
答:
(4)干管一般
按
道路规划布置,尽量避免在高级路面或重要道路下敷设。管线在道路下 的平面布置,和高程应符合城市地下管线综合
设计
要求。 (5)管线应遍布在整个给水区内,保证用户有足够的水量和水压。(6)力求以最短的距离敷设管线,以降低管网造价和供水能量费用。 (7)干管应尽可能的布置在高地,这样可保证用户附近配...
室外排水管坡度规范一般是多少
答:
1、坡度规范:根据《室外排水
设计
规范》(GB50014-2006)第4.2.10条规定,排水管道的最小管径与相应最小设计坡度的规定取值是:
污水管
最小管径d300mm/相应最小设计坡度塑料管0.002、其他管0.003。雨水管最小管径d300mm/相应最小设计坡度塑料管0.002、其他管0.003。2、标准:室外排水管坡度一般来...
为何小区里的物业,不允许阳台的地漏排洗衣机的水?
答:
洗衣服的水、厨房产生的水以及卫生间产生的水都是属于污水,需要被排除到小区的污水井。污水井的水会再次分流到污水厂,污水厂会对这些污水进行净化处理,然后处理过的水会被排放到各个河流中,这样做,才不会让带有化学成本的污水污染到环境。不同的小区对
污水管
的
设计
各有不同,所以,洗衣机的水应该...
污水管
太长的问题
答:
6、比较复杂的,但是
按照
一般估算,你的楼只是108户,300的
管道
应该能满足了。如果你比较担心,可以采取加大管径一个级别,坡度考虑为0.004。检查井间距考虑为20m。补充:1、你是说的最远的一栋啊,200m,不就是108户吗!2、如果是总管的话,建议
设计
变更一下吧,但是必须要经过计算是否超过了最大...
雨水和
污水管道
规划时为什么交叉
答:
1、在对管道交叉进行必要的处理时,要尽量保证或改善排水管渠的水利条件,处理的基本原则是:1)应遵循设计,
按设计
图纸及有关规范进行施工。2)管道交叉处理要尽量满足其最小净距。3)有压管道让无压管。4)雨水管道让
污水管道
。5)支管避让干线管。6)小口径管避让大口径管。7)可弯曲管道让不可...
雨水、
污水管
闭水试验中的
设计
水头是指什么?
答:
设计
中正常使用时的水位高度(液面高度)。拓展介绍:水头:液体恒元流的能量方程是
按照
任意点参考坐标平面以上的几何高度来计算的,其中压强、流速、能量损失都是按照此种方法来计算,故总的能量可用大致总水头来概括。总水头一般分别由位置水头、压强水头、流速水头、损失水头来计算。设计水头:是指在施工设计...
小区排污
管道
布置应注意哪些方面
答:
有渗漏时,如洗脸盆水封存水弯上承口要加好油灰,下插口加好油灰石棉绳(或麻)填实堵牢。通水试验给、排水应畅通。洗涤盆无存水弯。有的工程洗涤盆下排水管为波纹软管,未设存水弯。
按
《建筑给水排水
设计
规范》(GB50015—2003)要求:构造内无存水弯的卫生洁具与生活
污水管道
或其他可能产生有害气体的...
污水
地埋
管道
施工工艺要求?
答:
回答这个问题应当根据
管线污水
成份来选择。第一,根据
污水管线
内污水的成份。第二,根据污水管线安装地质情况。第三,所选持的污水管线的材质,回不同污水成份如果在财政上允许的话,可有很多材质的管线能够选择。第四,管线的走向,应当是顺势而下,便于污水可以顺利流出。第五,生产污水与生活污水应当严格...
地下室
污水
压力提升排放设备
设计
与选型?
答:
设计
理念:无反水 无卡阻(
污水
提升泵、止回阀)、免清掏(断流集水箱)、节能、安全稳定、卫生、易维修。实现型式:1、水泵的出
水管