污水管太长的问题

住宅小区,三幢高层并排,就说一二三吧,化粪池在一号楼东北角,最西边的第一个污水井也就是三号楼(二号楼在中间)的,距离化粪池有200米,管径300,坡度千分之3,化粪池容量50立方两个并联,三幢楼都是3个单元,两户,18层,审图通过,现在在施工阶段,这样能否保证污水排放通畅呢,最大充满度0.55会超过
不是108户啊,3幢都是108户,324户,还有一层店面

1、最大充满度会超过?你应该通过计算来确定。

2、如果计算的话,需要计算住宅楼上的使用人数×住宅的最高日生活用水定额及小时变化系数。有大便器洗脸盆洗涤盆洗衣机热水器和沐浴设备的,130~300/人天,小时变化系数为,2.8~2.3,另外算排水还要×0.85~0.95的调整系数。

3、还要计算住宅楼上的大便器、洗手盆、浴盆等总的排水当量。

4、然后算出排水的秒流量及排水横管的水力。

5、然后根据管径选择充满度小于规范要求的,和坡度。

6、比较复杂的,但是按照一般估算,你的楼只是108户,300的管道应该能满足了。

如果你比较担心,可以采取加大管径一个级别,坡度考虑为0.004。检查井间距考虑为20m。

补充:1、你是说的最远的一栋啊,200m,不就是108户吗!

2、如果是总管的话,建议设计变更一下吧,但是必须要经过计算是否超过了最大的充满度要求。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-29
审图通过就谈施工。
施工中只要保证坡度千分之三,各中间窨井和化粪池进出口的标高到位没有倒泛水,应该是可以的。