55问答网
所有问题
雨水、污水管闭水试验中的设计水头是指什么?
设计水头是设计给出的吗?还是从哪来的?
举报该问题
推荐答案 2015-08-11
设计中正常使用时的水位高度(液面高度)。
拓展介绍:
水头:液体恒元流的能量方程是按照任意点参考坐标平面以上的几何高度来计算的,其中压强、流速、能量损失都是按照此种方法来计算,故总的能量可用大致总水头来概括。总水头一般分别由位置水头、压强水头、流速水头、损失水头来计算。
设计水头:是指在施工设计时坝前可到达的最高水头位置。
水轮机
的设计水头是指水轮机发出
额定功率
的最低水头。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cc4QIRIcG.html
其他回答
第1个回答 2012-06-20
其实设计水头,简单的说就是设计中正常使用时的水位高度(液面高度)本回答被提问者采纳
相似回答
闭水实验中的设计水头是什么?
答:
闭水实验中的设计水头是设计中正常使用时的水位高度(液面高度)
。 水头:
任意断面处单位重量水的能量
,等于比能(单位质量水的能量)除以重力加速度。含位置水头、压力水头和速度水头。单位为m。 闭水实验也叫蓄水试验,要放满水,水要有足够容积。 蓄水试验的蓄水深度应不小于20mm,蓄水高度一般为30-100mm,蓄水时间为2...
闭水实验中的设计水头是什么?
答:
水头是指单位质量的流体所具有的机械能
。用高度表示,常用单位为“米”。按GB50268-97 《给水排水管道工程施工及验收规范》管道闭水试验应符合下列规定:1 当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计;2 当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游...
闭水实验中的设计水头是什么?
答:
设计水头,
在施工设计时坝前可到达的最高水头位置
。水头,液体恒元流的能量方程是按照任意点参考坐标平面以上的几何高度来计算的,其中压强、流速、能量损失都是按照此种方法来计算,故总的能量可用大致总水头来概括。总水头一般分别由位置水头、压强水头、流速水头、损失水头来计算。
闭水实验中的设计水头是什么?
答:
也可以说是管道正常使用时的最高水位就是设计水头
。如果同样的污水量,管道选择大,流量就大,上游最高水位就没有那么高,这时设计水头就小,反之,同样的污水量,管道选择小,流量就小,上游的污水就会流不出去,会存在井中,这时的最高水位就会高些,那么设计水头就大。
什么是水头??
和
试验水头
答:
水头是指闭水试验中的
压力,试验水头是指试验压力。试验水头的确定方法:(1)试验段上游
设计水头
不超过管顶内壁时
,试验水头
应以试验段上游管顶内壁加2米计。试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2米计,计算出试验水头小于10米,但已超过上游检查井井口时,试验水头应...
大家正在搜
污水管闭水试验怎么封堵
污水管怎么做闭水试验
雨水管闭水试验怎么做
污水管道是否做闭水试验
污水管道闭水试验规范怎么做
雨水管当污水管用谁管
污水管闭水试验及要求
怎么判断雨水污水管
将污水排入雨水管道的后果
相关问题
闭水实验中的设计水头是什么?
污水管道闭水试验设计水头
什么是管道闭水试验上游设计水头?
污水管道的闭水试验里面试验段上游设计水头怎么计算
关于无压力管道闭水试验,试验段设计水头如何理解?
排水管道闭水试验记录表填写,其中试验段上游设计水头是什么意思...
在市政管道闭水试验中,怎么计算“试验段上游设计水头”???
闭水试验的设计水头,到底是自己确定,还是设计院确定的