55问答网
所有问题
当前搜索:
摇表测电缆绝缘电阻值
摇表测量电缆绝缘电阻
是什么?
答:
对于1KV以上的电缆系统,则应使用2.5KV级的
摇表
。具体来说,3KV及以下电缆的绝缘电阻应不小于200MΩ,6~10KV电缆的绝缘电阻应不小于400MΩ,而20~35KV电缆的绝缘电阻应不小于600MΩ。对于220KV电缆,
绝缘电阻值
应不小于4500MΩ/Km。在进行
电缆绝缘电阻测量
时,应遵循以下安全技术方法:1. 首先,确保...
如何使用
摇表测试绝缘电阻
呢
答:
4、在测试三芯电缆时,一芯接(+),其他两芯应和铅包一同接地。如果被
测电缆
可能由于表面泄漏而引起测量误差时,还应连接保护环。 5、摇动
摇表
到额定转速(1200r/min),
绝缘电阻
应是摇1min以后,
电阻值
稳定时的读数。测量时摇表转速不应低于额定转速的80%。 6、电缆的一根芯线测试完毕后,经充分...
电缆
用
摇表检测电阻
,电阻多少为合格
答:
电缆的
绝缘电阻值
与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿 度、环境粉尘的性质以及电缆的使用年限有关。一、新
电缆绝缘电阻
的最低值(非
测量
相接地) 新电缆绝缘电阻的最低值可比照厂给出的20℃条件下,每千米长度的绝缘电阻的最低值(按电缆的实际长度、电缆绝缘的实际温度,折算到对应的数值...
电缆绝缘电阻
标准
答:
电力
电缆测量
绝缘电阻值规定 电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻:1KV 以下的使用1KV
摇表
:其值不应小于10MΩ ,1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的
电缆绝缘电阻值
不小于200MΩ 。6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ ,20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ ,220KV 电缆的绝缘电阻值不小于...
电缆
用
摇表检测电阻
,电阻多少为合格
答:
对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V的
摇表
。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的摇表
电缆
相间及对地
绝缘电阻
6kv不小于400兆欧,0.4KV不小于200兆欧
怎样
测量
电力
电缆
的
绝缘电阻值
?
答:
长度在500m及以下的10kV电力
电缆
,用2500V
兆欧表
摇测,在电缆温度为+20℃时,其
绝缘电阻值
不应低于400MΩ.有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆【点击定制您的专属
电线
、电缆方案及产品】良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20...
兆欧表测试电缆绝缘
时,测试的标准是什么
答:
在通信
电缆绝缘电阻测试
方法中规定,在充电1分钟后读数,即为电缆的绝缘实测值。但是在实际上,此方法有些不妥,因为直流电压对被测材料加压时,被测材料上的电流是电容电流,既然是电容电流;就与电缆的电容大小有关,电容大需要充电的时间就长,特别是油膏填充电缆,就需要的时间要长一些。所以同一类型...
如何使用
摇表测量电线的绝缘电阻
答:
按照规定,
测量
绝缘电阻时
摇表
摇柄转速要达到120r/min。对电力
电缆绝缘电阻
的测量,应首先断开电缆的电源及负荷,并经充分放电之后方可进行,而且一般应在干燥的气候条件下进行测量。测量步骤:1、测量前测定室内温度并检查
兆欧表
的指针指示是否正常。2、按照电力电缆的额定电压核对兆欧表的技术规范是否适当...
摇表
摇
电缆绝缘
多少才正常
答:
绝缘电阻值
一般不应低于400MΩ。控制
线缆
是低压线缆用500V
摇表测量
。电力
电缆
如属于高压电缆用2.5kV摇表测量。三相四线制电源,有三根火线一根零线。零线电位为零,余三线电位应差不多。用钳表测断相时,先要把零线分开来,余三根那根电位为零就是那根断相了。每次只夹一根线。四线的颜色有时有区别,...
怎样使用
绝缘摇表测试绝缘
?
答:
将
摇表
接线柱的(E)可靠接地,(L)接到被测线路上。按顺时针方向摇动摇表的发电机手把,转速由慢变快,转速达120/分钟匀速摇动,约一分钟后发电机转速稳定时,表针也稳定下来,这时表针指示的数值就是所测得的
绝缘电阻值
。
测量
方法如图所示。2、测量电机的绝缘电阻 将摇表接线柱的(E)接机壳。(L...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
摇表测相间电阻多少为正常
摇表摇低压电缆用多少的合适
摇表测电缆电阻多少合格
摇表摇电线电阻多少合格
电缆摇表多少兆欧合格
摇表检查线路漏电
摇表能把电机烧了吗
摇表读数是停止摇动后读数吗
摇表测量电缆绝缘电阻