55问答网
所有问题
当前搜索:
摇表测电缆绝缘电阻值
吸收比是用
兆欧表
测定吗
答:
本表输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(每种机型有四个电压等级)。
兆欧表
是电力、邮电、通信、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。它适用于
测量
各种绝缘材料的
电阻值
及变压器、电机、
电缆
及电器设备等的
绝缘电阻
。
潜水泵电机好坏怎么
测量
?
答:
潜水泵电机好坏只能靠
测量
引出的三根线的绝缘电阻来判断,这需要
摇表
(
兆欧表
)来测量:任两根线的绝缘电阻、任一根线与大地的绝缘电阻来确定(估值为不低于50兆欧)。一般万用表的测量阻值为1欧姆至几千欧姆,可是
绝缘电阻值
的最小单位是百万欧姆(兆欧),而且万用表的电压也不够,而兆欧表的测量...
...听到
电缆
头处有明显的爆裂声。当时摇的
绝缘电阻
才有20兆欧左右_百度...
答:
应该不能用了,
电缆
头那里可能已被击穿了,只有针眼那么大的,用
兆欧表
都测不出来的,你可以把电缆终端割掉看看,如果确实没事就重新再做
如何
测量
电动机的
绝缘
好坏呢?
答:
电动机的绕组之间和对地的绝缘电阻应不小于0.5兆欧(500千欧)。在新敷设的低压线路中(400V等级及以下),线路之间的绝缘电阻应不低于0.5兆欧(线与线之间)或1千欧/伏(线与地之间)。对于额定电压为380V的电动机,使用500V或1000V的
摇表
对地
测量
,
绝缘电阻值
大于0.5MΩ即为正常(越大越好...
...引线或输电线路导线接头的质量,不应该选用
测量绝缘电阻
吗...
答:
接线之间有接触
电阻
,
阻值
很小。应该用电桥
测量
。两线间的小阻值不能称之“
绝缘
”电阻。
测量
高压电流互感器的
绝缘电阻
时,一次绕组用多少伏兆欧长
答:
电缆
做
绝缘
试验时,要求连接点都要断开,带电显示由于其是电容结构,或以忽略,接地刀要求断开位,如要求准确点或将电缆两头都拆开悬空,再去做绝缘会更好。出现单相对地在70-100MO之间,只能说明电缆接地部分与外部接地没接上去。
请问电器中的接地电阻测试、
绝缘电阻测试
、耐压测试之间的练习与区别是...
答:
线芯A与N,则测是A相对零的绝缘电阻.线芯A与PE,则测是A相对地的绝缘电阻.以此类推.设备内的导体间,或导体对地等.1KV以下的低压,
测试
用ZC23或25,俗称
兆欧表
.二夹分别夹住清洁的二导体,由慢到快转动摇把,约120r/min,保持匀速,指针对应的刻度就是
绝缘电阻值
.耐压测试是测试二导体间的耐压性能,...
虚心请教“接地
电阻测试
仪”和“土壤电阻率测试仪”的结构、工作原理...
答:
(2)电阻量程范围的选择。
摇表
的表盘刻度线上有两个小黑点,小黑点之间的区域为准确
测量
区域。所以在选表时应使被测设备的
绝缘电阻值
在准确测量区域内。(1)校表。测量前应将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”处,再把两连接线短接一下,...
电工用
摇表
如何使用
答:
3.测量时必须正确接线。
兆欧表
共有3个接线端(L、E、G)。测量回路对地电阻时,L端与回路的裸露导体连接,E端连接接地线或金属外壳;测量回路的
绝缘电阻
时,回路的首端与尾端分别与L、E连接;
测量电缆
的绝缘电阻时,为防止电缆表面泄漏电流对测量精度产生影响,应将电缆的屏蔽层接至G端。4.兆欧表...
电工基础知识
答:
④、被
测量
的电气设备要断电,测量前要放电;⑤、测量前对要对
摇表
进行检查;⑥、应尽可能在电气设备刚停止运转后进行,以使所测结果符合运转温度下的情况;⑦、测量电力布线绝缘电阻时,应将熔断器、用电设备、电器和仪表断开。(4) 主要电气设备或线路应达的
绝缘电阻值
:① 新装和大修后1KV以下的配电...
棣栭〉