55问答网
所有问题
当前搜索:
摇表测电缆绝缘电阻值
380v
电缆绝缘电阻
标准
答:
以上使用2.5KV
摇表
: 3KV 及以下的
电缆绝缘电阻值
不小于200MΩ 。6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ ,20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ ,220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ /Km,读
测
绝缘电阻值应为1 分钟后的数值。( 一谷鱼vegfish)...
测量测量
高压电气设备
绝缘电阻
应使用多少
答:
首先明确对地电压250v以上属于高压电气设备。
测量
高压电气设备绝缘应使用2500v
摇表
,根据电压等级,每1kv电压值
绝缘电阻
不得低于1兆欧为合格。
电缆
和电容器还应测量吸收比合格。
绝缘表怎么
测绝缘电阻
答:
将
摇表
接线柱的(E)可靠接地,(L)接到被测线路上。按顺时针方向摇动摇表的发电机手把,转速由慢变快,转速达120/分钟匀速摇动,约一分钟后发电机转速稳定时,表针也稳定下来,这时表针指示的数值就是所测得的
绝缘电阻值
。
测量
方法如图所示。2、测量电机的绝缘电阻 将摇表接线柱的(E)接机壳。(L...
如何用
摇表测量
量
绝缘
?
答:
使用注意事项:1、不能带电使用,
测量
前要验电,在什么地方验电就在什么地方测绝缘。2、测量结束,对于大电容设备要放电。3、不是所有设备断电设备都能测,如变频器。4、
摇表
线不能绞在一起,要分开。5、摇测过程中,被测设备上不能有人工作。6、禁止在雷电时或高压设备附近
测绝缘电阻
,只能在...
怎样
检测电缆
的
绝缘
性能?
答:
低压
电缆
只测绝缘电阻,高压电缆要测绝缘电阻和直流耐压试验。测试方法:要求分相进行试验,其中一相作为被试相,其他两相接外皮后接地,三相轮流进行。测试标准:低压电缆可用1000V
摇表测试
,绝缘电阻不小于0.5兆欧。高压电缆,电压等级0.6/1kv以上电缆用2500V摇表,
绝缘电阻值
应与上次实验结果没有明显的...
怎么用绝缘电阻表
测量绝缘电阻
?
答:
将
摇表
摇表又叫兆欧表,是用来测量绝缘电阻
阻值
大小的专业测量工具,兆欧表的接线柱共有三个一个为Lline即线端,一个Eearth即为地端,再一个G即屏蔽端也叫保护环,一般被测绝缘电阻都接在LE端之间。摇表测量的注意事项 但当被
测绝缘
体表面漏电严重时,必须将被测物的...
用万用表
测试电线绝缘电阻值
标准再小几欧姆
答:
用万用表
测量电线
对地
绝缘电阻值
一般最小5兆欧以上(经验值),因为万用表表内电源一般都是9V叠层电池,击穿能力差。最好使用
兆欧表
,一般电缆用低压兆欧表(500V),测的对地绝缘大于等于0.5兆欧以上就算正常。
电缆
摇
绝缘
请问怎么摇 摇出的数据又是什么标准
答:
电力电缆如属于高压电缆用2.5kV
摇表测量
。电力系统采用的
电线电缆
产品主要有架空裸电线、汇流排(母线)、电力电缆(塑料
线缆
、油纸力缆(基本被塑料电力电缆代替)、橡套线缆、架空
绝缘电缆
)、分支电缆(取代部分母线)、电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等。规范使用——应规范布线,固定线路最好采用...
高压
电缆
的
绝缘
怎样
测试
答:
4.
兆欧表
的“L”线不应拖在地上。5.摇把应以额定转数摇动,不要时快时慢。6.在测定绝缘电阻时,应先将兆欧表摇把转至额定转数后,再将“L”线接触线芯。7.
测量
完毕或需重复测量时,须将
电缆
放电、接地,接地时间一般不少于1分钟。8.试验报表上应记录
绝缘电阻值
、测量时的电缆温度及相对湿度等...