并列运行的变压器两台分开带几条线路运行时的缺点

如题所述

2.1出现大马拉小车的现象
当负荷增加到一台不够用,而并列运行又不可能时,两台变压器分别带几条线路运行,由于出线固定,其中一台因带线路少或负荷小,就会出现大马拉小车现象,增加损耗。
2.2变压器过负荷
当线路用电负荷增大,而向它供电的一台变压器容量不够时,就会导致变压器过负荷,影响经济运行及供电可靠性。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-06-23
  变压器并列运行的优点:
  在发电厂和变电所中,通常将两台或数台变压器并列运行,并列运行与一台大容量变压器单独运行相比优点有:
  (1)提高供电可靠性,当一台退出运行时,其他变压器仍可照常供电。
  (2)提高运行经济性,在低负荷时,可停运部分变压器,从而减少能量损耗,提高系统的运行效率,并改善系统的功率因数,保证经济运行。
  (3)减小备用容量,为了保证供电,必需设置备用容量,变压器并列运用可使单台变压器容量较小,从而做到减小备用容量。 变压器并列运行的条件:
  变压器并列运行时,通常希望它们之间无平衡电流;负荷分配与额定容量成正比,与短路阻抗成反比;负荷电流的相位相互一致。要做到上述几点,并列运行的变压器就必须满足以下条件:
  (1)具有相等的一、二次电压,即变比相等;
  (2)额定短路电压相等;
  (3)绕组连接组别相同,即要求极性相同,相位相同。 上述三个条件中,第一条和第二条往往不可能做到绝对相等,一般规定变比的偏差不得超过 ±0.5% ,额定短路电压的偏差不得超过±10%。

  缺点需要满足并联条件:

  ①参加并列运行的各变压器必须接线组别相同。否则,副边出现电压差很大,产生的环流很大甚至象短路电流,均会损坏变压器;

  ②各变压器的原边电压应相等,副边电压也分别相等。否则副边产生环流引起过载,发热,影响带负荷,并增加电能损耗、效率降低;

  ③各变压器的阻抗电压(短路电压)百分数应相等,否则带负荷后产生负荷分配不合理。

  因为容量大的变压器短路电压百分数大、容量小的变压器短路电压百分数小,而负载分配与短路电压百分数成反比,这样会造成大变压器分配的负载小,设备没有充分利用;而小变压器分配的负载大,易过载,限制了并列运行的变压器带负荷运行。
相似回答