摇表只能测试绝缘电阻,这里要用接地电阻测试仪,以传统带手摇发电的型号为例:
1、E、P、C三极分别要连接配套的5米、20米、40米测试线。
2、接地电阻大于1欧姆,E极短接以后经过测试线接变压器接地螺丝;接地电阻小于1欧姆,E极短接片要拿掉,两个E极要分别经测试线接变压器接地螺丝。
3、P、C两极测试线的另外一端都带有探棒,分别打入地下,和变压器成三点成一线,相距约20米,要确保可靠接触。
4、仪表平放,指针机械调零。根据测量范围将倍率旋钮打到合适位置。
5、开始以约150转每分钟的速度手摇发电,一边旋转刻度盘,使指针稳定在零位,这时刻度盘的指示值乘以倍率,就是最终的接地电阻。
意思这个很危险吗?