楼房避雷针如何安装?

如题所述

第1个回答  2022-10-05
房子怎么安装避雷针好
自己制作避雷针不光工程量较大。,更重要的是安全问题。不是只做避雷针,还需要做好引下和接地,接地做不好,避雷针就是引雷针,那样更危险,不建议自己做,还是找专业的人来做

具体的做法我可以给你说,具体的施工还得看你的。

1.雷针的保护区

避雷针的保护区是避雷针下面45~60°伞形区。避雷针架设越高,保护区的范围就越大。安装避雷针必须注意它与受保护物体距离应大于5m,因为避雷针及下引线受雷电感应能击穿2~3m的空气。

2.杆避雷针制造和安装

避雷针由接闪器(即避雷针的针尖)、支杆、接地引线和接地体四部分组成。 针尖用粗一点的铜丝、铁丝做成,用粗铁棍更好;支杆可用木杆,也可用金属杆;接地引线可用粗一点的铁丝或其它带状金属条,上端与针尖相连,下端与埋入地下的接地体相连,连接必须用焊接。接地引线必须用整根线,并选择最矩离接到接地体上,尽量不弯曲。接地体是埋在地下的金属物件,通常用钢管、角钢、钢针等做成,长度应取1 ~ 2m。埋没深度不小于2m。避雷针接地体不能与其它接地体混用,必须独立接地。

3.金属杆避雷针的制造和安装

用金属杆做支杆的避雷针,可利用金属支杆本身导引雷电流而不需另设接地引线。避雷针针尖与金属杆焊接在一起。埋入地下的接地体可用钢管、角钢、钢针等做成。长度应取1 ~ 2m。埋没在深度不小于2m的坑中,坑中可撒些盐。

在选择避雷针安装位置时,应尽量离开人们通过的道路和进出口,以防雷击时避雷针附近产生的跨步电压伤害人体。

避雷针制作、安装

所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。

采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm

避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。

焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定:

扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。

圆钢为其直径的6倍。

圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。

避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值:

a独立避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢。

b屋面上的避雷针采用直径25mm镀锌钢管。

c水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌钢管

d烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直径为40mm镀锌钢管e避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100mm2镀锌扁钢,其厚度应为4mm

1、避雷针制作

1) 根据图纸要求在土建进行避雷针基础施工时 , 预埋好地

脚螺栓等。

2) 按设计要求的材料所需的长度分上、中、下三节进行下料。如果针尖采用钢管制作 , 先将上节钢管一端锯成锯齿形 , 用 手锤收尖后进行焊缝磨尖、涮锡 , 然后将另一端与中、下两节找直焊好。

2、避雷针安装

将支座钢板固定在预埋的地脚螺栓上 , 焊上一块肋板 , 再将避雷针立起 , 找直、找正后 , 进行点焊 , 然后加以校正 , 焊上其他三块胁板。最后将引下线焊接在底板上 , 清除药皮刷防锈漆。

3、支架安装

角钢支架应有燕尾,其埋注深度不小于100mm,扁钢和圆钢支架埋深不小于80mm。

所有支架必须牢固,灰浆饱满,横平竖直。

防雷装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面100mm;接地干线支架其顶部应距墙面20mm.

支架水平间距不大于1m(混凝土支座不大于2m);垂直间距不大于1.5m 。各间距应均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大......>>
已经盖好的房子怎么安装避雷针?
已经盖好的房子可以装避雷针。

避雷针是装在房顶四周并从墙外通到地下深处的,即使正在建筑的房子,其避雷针也必须安装要墙面之外。如果安装在墙夹层里,接受到雷电的强高压电就会把房屋击穿。既然这样,已经盖好房子与正在建筑的房子一样可以安装避雷针了。

避雷针的正确安装方法,请参照《百度百科》中“避雷针”词条摘要:

设置

(1)独立避雷针与被保护物之间应有不小于5m距离,以免雷击避雷针时出现反击。独立避雷针宜设独立的接地装置,与接地网间地中距离不小于3m。

(2)35kV及以下高压配电装置构架及房顶上不宜装设避雷针。装在构架上的避雷针应与接地网相连,并装设集中接地装置。

(3)变压器的门型构架上不应安装避雷针。

(4)避雷针及接地装置距道路及出口距离应大于3m,否则应铺碎石或沥青面5~8cm厚,以保人身不受跨步电压危害。

(5)严禁将架空照明线、电话线、广播线、天线等装在避雷针或构架上。

(6)如在独立避雷针或构架上装设照明灯,其电源线必须使用铅皮电缆或穿入钢管,并直接埋入地中长度10m以上。
农村民用楼房怎么安装避雷针?
做基础时,安装接地极:结构施工时利用结构内钢筋(或专用型钢)做引下线,与接地极连接,并预留与避雷带的连接点;装修完成的同时,敷设避雷带(或避雷针)。
楼房避雷针怎样安装
简单回答:

首先确定安装的位置,说明安装一根还是两根进行保护,

其次计算一下所需要的避雷针高度,

注意:引下线的接地网系统一定要达到要求,足够雷电散流,要不安装了避雷针等于引雷而不是防雷

希望可以帮到你
农村楼房如何按装避雷针
要有天线在建筑的最高位置,天线应通过导线接地,地下应铺设导体。
家庭房子怎么装避雷针
做基础时,安装接地极:

结构施工时利用结构内钢筋(或专用型钢)做引下线,与接地极连接,并预留与避雷带的连接点;

装修完成的同时,敷设避雷带(或避雷针)。

避雷针,又名防雷针,是用来保护建筑物、高大树木等避免雷击的装置。在被保护物顶端安装一根接闪器,用符合规格导线与埋在地下的泄流地网连接起来。避雷针规格必须符合GB标准,每一个防雷类别需要的避雷针高度规格都不一样。
农村房子怎样安装避雷针
最好还是安装防雷装置比较好。一般建筑物安装避雷带就可以了,你家的楼房已经盖好了,要看你们盖房子的时候有没有利用建筑物钢筋混泥土柱子的两条对角主筋作为防雷引下线,若没有的话就必须打人工地极,价钱就稍微贵点。你可以找比较专业的防雷公司帮你安装。
楼房修好以后要怎样安装避雷针 40分
先勘察房屋所处的地理位置和环境,计算屋顶的面积方位,以此来定安放避雷针的位置,然后竖起来,通过接地线连接地棱就可以了。
盛大100区什么时候开,说是推迟到8月,8月多少阿 10分
推迟到10月份了.还有两个月的时间.可以去玩别的游戏先
几米以上楼房需要安装避雷针
要装的,一旦雷击在建筑物上,那么对建筑里面的人和设备是有很大危害的,如果没装避雷针,雷雨天尽量拔掉电源插头,天线等外来进户线

附:雷电防护常识

(1)在闪电时,留在室内。

(2)不要靠近打开的门窗、金属管道,拔掉电器用插头。切忌使用电吹风、电动剃须刀等。

(3)如果在户外看到高压线遭雷击断裂,此时应提高警惕,因为高压线断点附近存在跨步电压,身处附近的人此时千万不要跑动,而应双脚并拢,跳离现场。

(4)不要收晒衣绳或铁丝上的衣服。

5)不要从事栅栏、电话或输电线、管道或建筑钢材等安装工作。

(6)在建筑物里寻找一个掩蔽所。如果没有建筑物,那么最理想的防雷所就是洞穴、沟渠、峡谷等低洼地方。

(7)不宜在大树下躲避雷雨,如万不得已,则须与树干保持3米距离,下蹲并双腿靠拢。

(8)当感觉到身体有电荷时,即如果头发竖起,或者皮肤有显著颤动感时,要明白自己可能就要受到电击,应立刻倒在地上,等雷电过后,呼叫别人救护。

(9)在野外遇到雷电来不及躲避时,切不要奔跑,双脚并拢蹲在低洼的地方相对安全一些。或者坐下,双脚和臀部与地面接触,手或臂不能接触地面。即使要跑,也只能小步跑,切不要大步奔跑。

(10)如果在雷电交加时,头、颈、手处有蚂蚁爬走感,头发竖起,说明将发生雷击,应赶紧趴在地上,这样可以减少遭雷击的危险,并拿去身上佩戴的金属饰品和发夹、项链等
相似回答