民用建筑的
防火分区
最大允许
建筑面积
,下列描述哪些项是正确的?()_百度...
答:
【答案】:A、B、C、D《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第5.3.1条规定,不同耐火等级建筑的允许建筑高度或层数、
防火分区
最大允许
建筑面积
应符合表5.3.1及其表注(见题解表)的规定。由于A、D选项均有自动灭火系统,故由题解表注可得最大允许建筑面积可增大一倍。题解表 不同耐火等级...
一级消防工程师新规范规定高层民用建筑的
防火分区
最大允许
建筑面积
是多...
答:
高层民用建筑的
防火分区
最大允许
建筑面积
是1500平方米,当建筑内设置自动灭火系统时,可按本表的规定增加1.0倍;局部设置时,防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火...
防火分区
是怎么划分的?
答:
防火分区
按其作用可分为:水平防火分区,竖向防火分区。水平防火分隔有:防火墙、防火门、防火窗、防火卷帘、防火水幕等,
建筑
的墙体客观上也发挥着防火分隔作用。竖向防火分隔有:楼板、避难层、防火挑檐、功能转换层等。水平防火分区是指用防火墙或防火门、防火卷帘等防火分隔物将各楼层在水平方向分隔出的...
高层
建筑
每个
防火分区
允许的最大
面积
答:
高层建筑每个防火分区允许的最大面积分别为:高层:一类建筑:1000㎡ 二类建筑:1500㎡ 地下室: 500㎡ 高层建筑内的商业营业厅,展览厅当设有火灾自动报警和自动灭火系统且用燃烧,男燃烧材料装修时,地上部分允许最大
防火分区面积
为4000㎡;地下部分防火分区允许的最大
建筑面积
为2000㎡。高层的裙房最大...
每个
防火分区
的最大允许
建筑面积
应符合哪些规定?
答:
营业厅不应设置在地下三层及三层以下。不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品。当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且建筑内部装修符合现行 国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222—1995 (2001年版)的有关 规定时,其营业厅每个
防火分区
的最大允许
建筑面积
可增加到2000m2。应...
耐火二级单层公共
建筑面积
为4000平米,能划几个
防火分区
?
答:
没说明具体用途。那么主要考虑按如下划分 1、基本原则,一二级耐火极限的单层公共
建筑
,单个
防火分区
的
面积
不超过2500平方。体育馆、剧场等场所,可适当增加。2、当建筑内设置自动灭火系统时,可按规定增加1.0倍;局部设置时,防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。3、一、二级耐火等级建筑内的...
不超过24米米高库消防
分区
多大
面积
答:
不超过1000平方米。查询业百科网得知,设备用房的防火分区最大允许
建筑面积
不应大于1000平方米。通常情况下,建筑高度超过24米的高库消防应该设置多个防火分区,防火分区的最大面积不应超过1000平方米。如果建筑高度在18米以下,则可以设置更大的
防火分区面积
。
餐饮
建筑防火
的平面布置?
答:
中庭:该建筑内设置中庭,根据《建筑设计防火规范》的规定,其
防火分区面积
应按上下层相连通的面积叠加计算;因其超过一个防火分区最大允许
建筑面积
,故应符合下列规定:1.房间与中庭相通的开口部位应设置能自行关闭的甲级防火门窗;2.与中庭相通的过厅、通道等处应设置甲级防火门或防火卷帘;防火门或防火...
简述一下
防火分区
最大允许
建筑面积
是如何规定的
答:
就是对应
建筑物
的某一等级的建筑要求,多层的,低层的,负层的各有规定。公共区
防火分区
的最大允许
建筑面积
不应大于5000㎡。设备管理区的防火分区位于 建筑高度 小于等于 24m 的建筑内时,其每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于2500㎡;位于建筑高度大于24m的建筑内时,其每个防火分区的最大允许...
民用
建筑
的
防火分区
是怎样划分的?
答:
民用建筑的防火分区是怎样划分的?下面中达咨询为大家详细介绍一下,以供参考。民用
建筑防火分区面积
是以建筑面积计算的。每个防火分区的最大允许建筑面积应符合的要求。在进行防火分区设计时应注意以下几点 (1)防火分区间应采用防火墙分隔,如有困难时,可采用复合防火卷帘(耐火极限3.oh以上)、防火卷帘...