敞开式厂房的
防火分区
如何让划分
答:
厂房的
防火分区
的最大面积应根据其生产的火灾危险性类别、厂房的层数和厂房的耐火等级等确定。各类厂房的防火分区最大允许
建筑面积
应符合下表的规定。当厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区最大允许建筑面积可按上表增加一倍。厂房内局部设置自动灭火系统时,其增加的面积可按该局部面积的一倍计算。
通风工程防排烟工程在
建筑
地下室应用?
答:
为了将烟气控制在一定的范围内,利用防烟隔断将一个
防火分区
划分成多个小区,称为防烟分区。防烟分区是对防火分区的细分,地下室停车场每个防烟分区的最大
建筑面积
不超过2000平方米,且防烟分区不应跨越防火分区。防烟分区作用是有效的控制火灾的烟气流动,它无法防止火灾蔓延。地下室防烟分区可通过挡烟垂壁,隔墙或从...
防火
分隔的正确方法
答:
3、中庭建筑火灾的防火设计要求:(1)建筑内设置中庭时,其
防火分区
的
建筑面积
应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算。(2)建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙(设自喷0.8m)或挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐。(3)当上、下层开口之间设置实体墙确有困难时...
施工图审查时设计单位去审查的吗
答:
一般情况下,施工图审查是由建设单位委托审查机构进行的,设计单位不一定需要去现场审查。但某些情况下,设计单位可能需要协助审查机构解决施工图中的问题或提供相关的技术支持。
建筑
施工图图审易错点?
答:
对门窗性能,如防火、隔声、抗风压、保温、空气渗透、雨水渗透等技术要求应加以说明,比如
建筑物
1-6层和七层及七层以上对门窗气密性要求不一样(1-6层为3级,七层及以上为4级)。3.防火设计说明:按照《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008)中的要求,每层建筑平面中均要注明
防火分区面积
和分区...
厂房耐火等级丙类,丙一类和丙二类厂房怎么划分的?
答:
(1)火灾危险性较大的生产部分占本层或本
防火分区建筑面积
的比例小于5%。且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施。(2)丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施。(3)...
体育
建筑防火分区
原则?
答:
由于比赛、训练场馆的项目功能不同和使用要求不同,具体
防火分区面积
不能是一个既定数值。体育建筑终究属于民用建筑,所以本条文在强调了比赛、训练部位防火分区设定办法之后,对其他部分的防火分区划定还应按既定的民用
建筑防火
要求执行。更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部...
中庭算
建筑面积
吗
答:
问题三:建筑中庭的面积算到
建筑面积
里面吗? 如果是露天的话不算面积。如果是围合空间(有四面墙和屋顶)算全部面积。半围合(只有三面墙或两面但是有顶)算一半面积 问题四:房子里面有中庭,那建筑面积包括中庭的面积吗 包括的 问题五:中庭怎么算
防火分区面积
《建筑设计防火规范》5.1.10 建筑...
现有一公建房,
建筑面积
400平米左右。想咨询一下,关于消防通道的相关问题...
答:
你说的消防通道施工人员逃生的还是用于便于消防车灭火的?
某消防检测机构对
建筑
进行
防火
检查,下列防火分隔措施检查结果中,符合现 ...
答:
【答案】:B 黄磷制备厂房属于甲类厂房,樟脑油仓库为乙类。根据《建筑设计防火规范》3.2.9,甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内防火墙,其耐火极限不应低于4.00h,A错误,B正确。 根据《建筑设计防火规范》5.3.2,建筑内设置中庭时,其