55问答网
所有问题
当前搜索:
干式报警阀的工作压力应不低于多少
什么是
干式报警阀
?
答:
(1)
干式报警阀
控制的分类 1)差动型干式报警。差动型干式报警阀由阀体、阀座、阀瓣、密封垫、弯臂及阀盖等组成。由于干式报警阀以后的管道中充的是
压力
气体。所以将干式报警阀设计成差动式。这类差动报警阀门的特点是动作可靠,不容易产生机械失灵,但动作后复位较困难。当喷头动作时,系统中所充的...
末端试水装置的
压力
要求
多少
?
答:
此外,它还用于测试
干式
和预作用系统的充水时间,检测系统喷头末端的静压和动压。每个
报警阀的
供水最不利点都应配备末端试水装置。测试内容包括水流指示器、报警阀、压力开关和水力警铃的动作是否正常,配水管道的畅通性,以及最不利点处喷头
的工作压力
等。2. 末端试水装置的分类 末端试水装置分为手动式和...
干式报警阀
水封是
多少
mm
答:
50-100mm。
干式报警阀
安装完成后,应向报警阀气室注入高度为50-100mm的清水。干式报警阀是自动喷水灭火系统中的一种控制阀门,它是在其出口侧充以压缩气体,当气压
低于
某一定值时能使水自动流入喷水系统并进行报警。
2019年一级消防工程师高频考点汇总【二】
答:
水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋报警阀。 2.串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组,其控制的洒水喷头数计入湿式报警阀组控制的洒水喷头总数。 3.干式消火栓系统的充水时间不应大于5min,并应符合下列规定: 1)在供水干管上宜设
干式报警阀
、雨淋阀或电磁阀、电动阀等快速...
干式报警阀
水封是
多少
mm
答:
干式报警阀
安装完成后,应向报警阀气室注入高度为50~100mm的清水。干式报警阀,定义自动喷水灭火系统中的一种控制阀门,是在其出口侧充以压缩气体,当气压
低于
某一定值时能使水自动流入喷水系统并进行报警的单向阀。与湿式报警阀基本相同,不同之处在于湿式报警阀阀板上面的总
压力
为管网中的有压水的...
干式
喷淋空气压缩机是不是需要一个房间专门放置
答:
干式喷淋空气压缩机不需要一个房间专门放置,空压机放在水泵房或者报警阀室内均可。干式喷淋系统是由闭式喷头、管道系统、
干式报警阀
、报警装置、充气设备、排气设备和供水设备等组成。与湿式喷水灭火系统相比,增加一套充气设备,且要求管网内的气压要经常保持在一定范围内。干式喷淋空气压缩机的安装和使用时...
为什么
干式报警阀的
气压跟水压不一样
答:
干式报警阀
动作前,阀门后方管道中是空气,阀门前方管道中是水,空气
的压力
与水的压力没有必然联系。侦测到空气
压力低于
某设定值时,阀门动作,水会瞬间注满并开启喷淋。
湿式
报警阀的
设置原则 规范是什么,求大神指点真的查不到
答:
3、连接尺寸 湿式
报警阀
采用法兰连接方式时,法兰连接尺寸、法兰密封面型式和尺寸应符合GB/T9112的规定。湿式报警阀采用沟槽式连接或其他连接方式时, 应符合相应的通用标准。额定
工作压力
1.2 MPa,1.6MPa的湿式报警阀配套使用的管件,其结构尺寸应符合GB/T3287的规定。湿式报警阀采用紧固件机械性能应符合...
干式报警阀工作
原理
答:
工作
原理:
干式报警阀
平时阀瓣前后水压相等(水通过导向管中的水压平衡小孔,保持阀瓣前后水压平衡)。干式报警阀则由阀前水压和阀后管中的有压气体
的压强
引起的,发生火灾时,闭式喷头喷水,由于水压平衡小孔来不及补水,报警阀上面水压下降,此时阀瓣前水压大于阀瓣后水压,于是阀瓣开启,向立管及管网...
是不是所有喷淋都要安装湿式
报警
器
答:
并显示火灾区域。湿式报警器装置由湿式
报警阀
,延时器,水力警铃等组成是自动喷水灭火系统中的主要部件,其作用为报警供水阀门,在向应
工作压力
时,管网内充满压力水,报警阀阀瓣,有自重关闭,将阀腔分为供水腔和系统腔,同时也将阀座上环形槽密封,报警支管无压力水,水力警铃不能报警。3、当保护区...