干式报警阀的工作压力应不低于多少
干式系统有排气设置时,一个
干式报警阀
后的喷头数量
答:
干式报警阀压力
开关和水流指示器指示着火区域,干式报警阀压...1、干式喷水灭火系统是由闭式喷头、管道系统、干式报警阀、报警装置、充气设备、排气设备和供水设备等组成。其管路和喷头内平时没有水,只处于充气状态,故称之为干式系统或干管系统。干式喷水灭火系统的主要特点是在报警阀后管路内无水,不...
干式报警阀
组安装要求错误的是( )。
答:
【答案】:C C选项,充气连接管道的直径不得
小于
l5mm。【考点来源】《消防安全技术综合能力》教材第139页。
下列符合
干式报警阀
组安装要求是( )。
答:
【答案】:A、B、D、E 教材P199
干式报警阀
组(图3-4-17)除按照报警阀组安装共性要求进行安装、技术检测外,还需符合下列要求:1)安装在不发生冰冻场所。2)安装完成后,向报警阀气室注人高度为50~100mm清水。3)充气连接管路接口安装在报警阀气室充注水位以上部位,充气连接管道直径不得
小于
15mm...
消防自动灭火系统验收规范
答:
5.3 报警阀组安装 5.3.1 报警阀组的安装顺序应正确,安装位置应符合设计要求。5.3.2 报警阀组附件的安装应确保
压力
表、排水管和试验阀便于操作。5.3.3 湿式报警阀组的安装应确保报警阀前后的管道能顺利充满水,水力警铃不误报警。5.3.4
干式报警阀
组的安装应确保安装在无冰冻场所,充气连接管...
干式报警阀
为什么需要气源?
答:
在发生火灾时,首先热气流驱动喷头动作排放管道内的气体,从而驱动水流指示器动作,干式报警阀后管道气压压力下降,报警阀打开,水进入系统,
干式报警阀压力
开关动作,发出报警信号。干式报警阀压力开关和水流指示器指示着火区域,干式报警阀压...1、干式喷水灭火系统是由闭式喷头、管道系统、干式报警阀、报警...
消防设施操作员考点
答:
①压力表 ②控制阀 ③试水接头等管道附件组成。4、末端试水装置的作用:①检查系统各个组件(水流指示器、
报警阀
、压力开关、水力警铃等)是否正常动作;②检测配水管道是否畅通;③测试系统最不利点处的喷头
工作压力
。5、末端试水装置的测试方法:①缓慢打开试水阀;②开启末端试水装置,出水
压力不应低于
0...
下列符合
干式报警阀
组安装要求是( )。
答:
报警阀
组 #安装要求 #防冰冻 #气源设备 #加速器 #安全排气阀 #预报警装置 #
压力
表
干式报警阀的
充气连接管的直径,当釆用钢管时,不
应小于
( )mm。_百度...
答:
【答案】:B
干式报警阀的
充气连接管的直径,当釆用钢管时,不
应小于
15mm。
下列关于湿式、
干式
自动喷水灭火系统
报警阀
组保养要求说法正确的是...
答:
无沉沙; (4)各阀门启闭状态正确,启闭标识明显,锁具完好,信号阀反馈信号正确; (5)阀前、后
压力
指示正常,各项测试功能正常,排水正常,
报警阀
、延迟器、压力开关、水力警铃等动作正常; (6)
干式
系统的充气设备、排气装置及其控制装置的外观标识无磨损,压力显示正常,补气功能正常等。
消防水炮泵房要不要安装湿式
报警阀
?
答:
2m。安装
报警阀的
部位应设有排水设施。6.2.7连接报警阀进出口的控制
阀应
采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。6.2.8水力警铃
的工作压力不应小于
0.05MPa,并应符合下列规定:1应设在有人值班的地点附近;2与报警阀连接的管道,其管径应为20mm,总长不宜大于20m。