干式报警阀
组可以设置在
低于
零度的场所?
答:
这个是不可以的。就是说我们平时
干式
系统,他可以设置在
低于
4度的环境下。但是报警阀组不可以。因为报警阀虽然说系统测没有说,但是供水侧还是有水的。所以0度以下会结冰。之前我也在百度知道上回答了别人的问题,但是后来被一位高手纠正了,我查了一下,确实是不可以的。系统可以,但是
报警阀不
可以。
消防自动灭火系统验收规范
答:
3.0.6.6
报警阀
应逐个进行渗漏试验。试验
压力应
为额定
工作压力
的2 倍,试验时间应为5min。阀瓣处应无渗漏。3.0.7 压力开关、水流指示器及水位、气压、阀门限位等自动监测装置应有清晰的铭牌、安全操作指示标志和产品说明书;水流指示器尚应有水流方向的永久性标志;安装前应逐个进行主要功能检查,不合格者不得使用。4 ...
下列关于自动喷水灭火系统
报警阀
组在准
工作
状态下的要求说法正确的有...
答:
【答案】:A、C、D、E 自动喷水灭火系统
报警阀
组的准
工作
状态要求:湿式报警阀系统标识清晰,组件齐全,外观完好;主阀前后
压力
指示正常,表差<0.01MPa,各项测试功能正常,排水正常,报警阀、压力开关、水力警铃等动作正常,距水力警铃3m远处的警铃声强
应不低于
70dB;
干式
和预作用系统报警阀还应充气...
晨间一练:一级消防工程师考试《消防安全技术综合能力》模拟小题_百度知...
答:
C.试验压力为
报警阀
额定
工作压力
的2.0倍,保压5min,阀瓣处无渗漏 D.试验压力为报警阀额定工作压力的1.5倍,保压10min,阀瓣处无渗漏 [答案]C [解析]根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB501-173.2.8-6,报警阀应进行渗漏试验。试验
压力应
为额定工作压力的2倍,保压时间不
应小于
5min。
常见的消防设施器材有哪些
答:
系统由闭式喷头、管道系统、
干式报警阀
组、水流指示器、充气设备、排气设备、消防水源和供水设备等组成。
工作
原理:发生火灾时,在火场温度的作用下,闭式喷头的感温元件温度上升,达到预定的动作温度范围时,喷头开启,管路中的压缩空气从喷头喷出,使干式报警阀出口侧
压力
下降,干式报警阀被自动打开,水进入管路并由喷头喷出...
湿式报警阀和
干式报警阀的
区别?
答:
先来说说喷淋的湿式系统与
干式
系统的区别:1.适用场所不同 湿式系统,一般用于环境温度
不低于
4摄式度且不高于70摄式度的场所 干式系统,一般用于环境温度低于4摄式度或者高于70摄式度的场所 2.一个
报警阀
组控制的喷头数不同 湿式系统,不宜超过800只 干式系统,不宜超过500只3.作用面积不同 干式系统...
末端试水
压力
正常值
不低于多少
兆帕?
答:
(一)末端试水装置的作用:为检验自动喷水灭火系统的可靠性,测试系统能否在开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动,测试
干式
系统和预作用系统的充水时间,检测系统喷头末端静压和动压。要求在每个
报警阀的
供水最不利点处设置末端试水装置。末端试水装置测试的内容包括水流指示器、报警阀、
压力
开关、...
高于70度的场所为什么要用
干式报警阀
答:
高于70度的场所容易产生水蒸气,对管网产生高压,长期下去管网承受不了;干式系统管网内是气体,容易压缩,温度高一点
压力
上升也不会很大,不会产生高压,而且还有安全泄压阀可以配套使用,所以温度高(70度以上)的地方用
干式报警阀
。
雨淋
阀
构建组成,原理,怎样调试
答:
通过电信号测试电启动:给电磁阀24V电信号,电磁阀开启,雨淋
报警阀应
在15秒内开启,电磁
阀的
24V电信号要求持续供给,直至火灾扑灭。在意外情况下,电信号被中断,电磁阀将关闭。由于继动器在
压力
为“低压状态”时是常开的,雨淋阀控制腔的水是通过节流孔补给的,一旦继动器打开后,控制腔的压力就不会...
雨淋阀组和
干式报警阀
组的区别是什么?希望老师说的通俗易懂!谢谢_百 ...
答:
1、启动速度区别:
干式报警阀
组比雨淋阀组启动速度要慢。2、管理难易程度区别:干式报警阀组比雨淋阀组管理复杂。3、灭火速度区别:干式报警阀组比雨淋阀组灭火速度要慢。4、环境温度及适用场所的区别:雨淋阀组适用在环境温度
不低于
4℃、不高于70℃的建筑物和场所。干式报警阀组适用在环境温度低于4℃...