干式变压器绝缘电阻测量方法
谁知道35KV
变压器
的试验有哪些,高压电缆的试验标准?
答:
谁知道35KV
变压器
的试验有哪些,高压电缆的试验标准?35KV变压器的试验项目有:1、
测量
绕组的
绝缘电阻
和吸收比。2、测量绕组连同套管的泄漏电流(容量10000KVA以上必做)。3、介质损失角测量(3150KVA以上必做)。4、绕组的直流电阻。5、变比试验。6、接线组别试验。7、绝缘油试验。8、交流耐压试验。高压...
变压器
的分类有哪几种?
答:
2、按结构分类:有双绕组变压器、三绕组变压器、多绕组变压器、自耦变压器。3、按冷却
方式
分类:有油浸式变压器、
干式变压器
。4、按冷却方式分类:有自然冷式、风冷式、水冷式、强迫油循环风(水)冷方式、及水内冷式等。5、按铁芯或线圈结构分类:芯式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、壳式...
干式变压器
摇表摇出来5兆欧可以用吗?
答:
额定电压是10kv/0.4的配变吗? 旧或大修后的
绝缘电阻
要求: 环境温度25度时高压侧对低压及地应大于300兆欧,低压对高压及地应大于5兆欧,据此如题不能用!
变压器
厂家有哪些?
答:
公司主对产品:35Kv及以下S9、S11系列油浸式电力变压器:SGB、SCB系列树脂
绝缘干式变压器
;预装式变压器(欧式、美式),特种变压器等。以上所介绍的就是关于生产变压器的优秀的厂家,这几个厂家都是经过千挑万选在小编的心目中排行比较高的,当然是由消费者的口碑决定的这几个厂家不管是质量还是售后,包括的...
10kV,500kVA
变压器
高压侧绕组匝数一般是多少
答:
干式变压器
的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组
绝缘
的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的。(1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的pt100热敏测温
电阻测
取温度信号。变压器负荷增大...
1250
干式变压器
进线柜2500比5电流互感器塑料外壳开裂。有何影响?_百度...
答:
这个你先摇个绝缘,一般正常的一次对二次
绝缘电阻
在一万兆欧以上,如果几百就不行了,绝缘没问题再做个耐压试验,一次对二次耐压33KV,一分钟,如果是旧的耐个28KV就行了,如果过得了说明没问题可以继续用在运行中多注意一下,不过在条件允许的情况下最好还是换了!
如何做好
变压器
投运前的检查工作?
答:
6、校对变压器铭牌上的电压等级、接线组别、分接头位置及规定的运行
方式
、冷却条件等是否与卖际情况相符合。⑦检查接地部分是否与外壳连接牢固可靠。 变压器投运前,值班人员除应进行上述详细的检查外,还应检查各级电压一次回路中的设备,即从母线开始检查到变压器的出线为止。然后,
测定变压器
绕组的
绝缘电阻
,...
干式变压器
进水
答:
1、首先用2500V的摇表(兆欧表)摇一下高低线圈分别对地(铁心)和高低压线圈之间的
绝缘电阻
是多少?并记录下来,这是你处理
方法
的依据。如果有100-200MΩ(一般有200MΩ以上,可以直接挂网了)你再用5000V摇表测,如果也有那么多,可以认定受潮不是太严重。可以将
变压器
空载一段时间(此时铁心发热,...
干式变压器
铁芯接地吗
答:
将
干式变压器
铁心接地的铜带解开,并和大地绝缘,然后摇铁心的
绝缘电阻
。
关于电网的
变压器
方面须知的有那几点?
答:
2.2检测各个分接位置的电压比与铭牌是否相符。2.3
测定
绕组的极性和联接组标号。2.4拆去铁芯接地片,用2500V兆欧表检测铁芯的
绝缘
情况,符合要求后装好接地片,检测铁芯接地是否良好(铁芯有且只能一点接地)。用2500V兆欧表检测
变压器
高压对地、低压对地及干燥处理的
方法
视现场条件而定,最简单的方法...