干式变压器
技术参数,选择正确的变压器
答:
那么,你是否了解这种变压器的技术参数了呢?请看下表:使用频率50 / 60HZ 空载电流< 4 耐压强度2000V / min无击穿 绝缘等级F级(特殊等级可定制)
绝缘电阻
≥2M 连接
方式
Y/Y 、△/Y0 、Yo/△,自耦式(可选)线圈允许温升I00K 散热方式自然风冷或温控自动散热 噪音系数≤30dB 由于
干式变压器
的制作...
变压器
测试综合测试台的主要用途?
答:
SXBZ变压器综合测试台集变压器多项试验功能于一体,具有变压器各项试验控制、监视、测量、保护等多种功能。SXBZ变压器综合测试台操作简单直观、性能可靠、测量数据准确。能准确
测量变压器
的空载损耗、空载电流、负载损耗、阻抗电压、变比组别、绕组直流
电阻
;并自动换算到额定电压下的空载损耗、额定电流下和温度下...
变压器
有哪些类型及它们各自的运行维护
答:
也可能造成铁芯迭片局部短路,产生涡流过热,引起迭片间绝缘层损坏,使
变压器
空载损失增大,绝缘油劣化。 运行中变压器发生故障后,如判明是绕组或铁芯故障应吊芯检查。首先测量各相绕组直流电阻并进行比较,如差别较大,则为绕组故障。然后进行铁芯外观检查,再用直流电压、电流表
法测量
片间
绝缘电阻
。如损坏不大,损坏处涂漆...
10KV的
变压器
多长时间检测一次?
答:
(2)检查
干式变压器
铁芯风道有无灰尘、异物堵塞,有无生锈或腐蚀等现象;(3)检查浇注型绕组和相间连接线有无积尘,有无龟裂、变色、放电等现象,
绝缘电阻
是否正常;(4)检查绕组压紧装置是否松动;(5)检查调压分接开关触点有无过热变色、接触不良或锈蚀等现象。(6)检查干式变压器冷却装置包括电动...
变压器
安装要注意问题?
答:
1、
变压器
安装位置要靠近负载中心,供电半径不能大于0.5km。2、 变压器室要避开易燃、易爆场所,避开污秽地带,地势宜高,防止水淹。3、 变压器安装位置要考虑与高压出线柜、低压进线柜接线方便。4、 变压器安装位置需要预留一定的空间,方便维护及拆装。5、 变压器必须单独一个变压器室,用栅栏隔开,如...
变压器
安装后的成品要求是什么?
答:
2)
变压器
交接试验内容。
测量
线圈连同套管一起的直流电阻,检查所有分接头的变压比,三相变压器的联结组标号,测量线圈同套管一起的
绝缘电阻
,线圈连同一起做交流耐压试验,试验全部合格后方可使用。3)变压器送电前的检查(a)变压器试运行前应做全面检查,确认各种试验单据应齐全,数据真实可靠,变压器一次、二次引线相位,相色...
干式变压器干式变压器
温度标准
答:
干式变压器
的温度1、正常工作的干式变压器温度达到95度,就已经算是较高的了。不能再增加负载了。低压设备一般要求温升不要超过60度(即:环境温度+60度)。温度过高会加速设备
绝缘
老化,缩短使用寿命。2、最直接的
办法
是:手摸设备时,能坚持住10秒以上就行。坚持不了的,温度就算高了。3、变压器根据...
干式变压器
进水受潮?
答:
1、首先用2500V的摇表(兆欧表)摇一下高低线圈分别对地(铁心)和高低压线圈之间的
绝缘电阻
是多少?并记录下来,这是你处理
方法
的依据。如果有100-200MΩ(一般有200MΩ以上,可以直接挂网了)你再用5000V摇表测,如果也有那么多,可以认定受潮不是太严重。可以将
干式变压器
空载一段时间(此时铁心发热,...
怎样判断
变压器
是铜芯还是铝芯
答:
4.对比体积,同一个品牌的变压器,同样的变压器采用铝芯做体积会大很多,因为铝的导电能力比铜更差,要达到同样的容量,就需要更多的铝芯才能满足需求,所以做出来的变压器体积会大很多。5.在不破坏变压器的情况下,可以通过相关仪器测量。如
测量变压器
的
绝缘电阻
,可以分析出变压器使用的是铜芯还是铝芯。
常用的工频耐压试验装置有哪些?
答:
过去在进行电缆耐压试验时都采用直流耐压试验。经过研究和实践表明:直流耐压试验对橡塑
绝缘
是无效的且具有危害性。我国在九十年代开始研究和实践交流耐压试验技术。经过20多年的研究和实践,世界各国纷纷采用交流耐压试验代替直流耐压试验。国内外有关标准机构也对于高压电缆的试验
方法
作出了更改和修订。1997年5...