答:
手动火灾报警按钮可以起到确认火情或者人工发出火警信号的特殊作用,所以每个
防火
分 区应至少设置一个手动火灾报警按钮。(1)手动火灾报警按钮应安装在墙上其底边距地(楼)面高度 1.3~1.5m 处. 且应有明显标 志。从一个防火分区内任何位置到最邻近手动火灾报警按钮的步行
距离
不应大于 30m。(2)...
客房安全知识有那些
答:
酒店
安全知识一、客房门背后的图纸不是白画的,应该读懂据了解,进了客房,半数以上的客人不会注意门后的“逃生路线图”。它一般是一张印有本楼层平面示意的图纸,本
房间
的位置和房号清晰地做出标志,同时有一个箭头(通常是红色)自房间的位置沿走廊指向最近的疏散部位--高层酒店建筑中通常不走的疏散用的
楼梯
间,因为...
宾馆消防
要求标准
答:
须履行安全保卫部的审批手续,并在现场设置灭火器材。(5)安全出口、疏散走道、
楼梯
应设置相应的灯光疏散指示标志和发光辅助疏散标志。2、法律依据:《
旅馆
业治安管理办法》第三条开办旅馆,其房屋建筑、
消防
设备、出入口和通道等,必须符合《中华人民共和国消防法》等有关规定,并且要具备必要的防盗安全...
十二个
房间
的小型
宾馆
,一个
消防
通道可以吗?
答:
按照规定,标准层超过200平米的都需要两个疏散
楼梯
,尤其是公共建筑,都应该最少是两个疏散楼梯。
宾馆
室外
消防楼梯
做铁旋转式合格吗?
答:
按照新GB50016-2014的要求,是不可以采用旋转
楼梯
作为疏散通道的
13层楼109个
房间
的
宾馆
,走廊20多米,已经有一部电梯很一个
楼梯
,还需要一...
答:
该楼属高层建筑,应对
消防
设施要求更严。首先电梯应具备消防功能,同时设电梯前室并上防排烟、喷淋、自动报警系统,按《消规》走廊不超过25米的有一
楼梯
是符合标准的,这样才能通过消防验收。中国消防网可以查询相关消防法律法规政策条例。
国家有没有
宾馆
饭店
消防
安全管理标准
答:
本标准规定了
宾馆
饭店
消防
安全管理的术语和定义、消防安全机构和人员、消防安全职责、消防安全制度和操作规程、场所设置要求、消防安全管理措施、
防火
检查、火灾隐患整改、消防安全宣传培训、灭火和应急疏散预案和演练、火灾事故处理、消防档案、消防安全经费投入、检查考评及奖励与惩处等内容。
为什么说住
宾馆
,尽量别选走廊尽头最后一间
房间
?
答:
大家在外出旅游或者是出差的时候都会选择住
宾馆
,然而有人说,住宾馆的时候尽量不要选择走廊尽头的最后一个
房间
,那么为什么这样说呢?这究竟有什么说法?老师傅透露实情。首先,很多宾馆他们走廊尽头最后一间房都是紧挨着
消防
通道或者是楼道口的,一些住客他们不愿意坐拥挤的电梯,而选择爬
楼梯
,这个时候在...
宾馆
过道1500宽能通过
消防
验收吗?一层有13间房,共5层。
答:
可以,多层公共建筑疏散走道和疏散
楼梯
的净宽度不应小于1.10m。
做
宾馆消防
的话,三楼是宾馆了,同
消防楼梯
的话二楼还可以做吗
答:
可以的,首先能确定的是性质能符合或者是能变更符合,其次是满足疏散要求和相应的
消防
设施(消火栓系统、应急照明系统、灭火器和根据要求的单层面积超过1500平米及以上需要设置的自动报警系统和自动喷淋系统等) 符合消防规定的要求,需要申报消防图纸及装修图纸 ,根据 第十五条 建设单位申请消防设计审核应当...