宾馆装修消防安装规范

如题所述

您好!
酒店消防验收及消防设计规范

1.系统布线:

1)火灾自动报警系统工程的布线,应符合现行国家标准《电气装置 1KV 及以下配线工程
施工及验收规范》
GB50258-96 的规定。

2)火灾自动报警系统的传输线路的线芯截面,除满足技术条件外,还应满足机械强度要
求。穿管敷设的铜芯绝缘导线最小截面不应小于
1.0mm2;线槽内敷设的绝缘导线,最小截
面不应小于
0.75mm2;多芯电缆最小截面不应小于 0.5mm2。13809003119

3)其传输线路应采用穿金属管,经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。

4)当采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于 3cm。

5)当采用明敷时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上涂防火涂
料保护。

6)当采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆井或吊顶内有防火
保护措施的封闭式线槽内。

7)不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同槽孔
内。

8)导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结,导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子
连接。

9)从接线盒,线槽等处引至探测器底盒、控制设备盒、扬声器箱的线路,均应加金属软管
保护。

10)敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理。

11)火灾自动报警系统导线敷设后,应对每回路导线用 500V 的兆欧表测量绝缘电阻,
其对地绝缘电阻不应小于
20MΩ。
2.火灾探测器的安装

1)探测器至墙壁,梁边的水平距离不应小于 0.5m。

2)探测器周围 0.5m 内,不应有遮挡物。

3) 探测器至空调送风口的水平距离,不应小于 1.5m,并宜接近回风口安装;至多孔送
风顶棚孔口的水平距离,不应小于
0.5m。13809003119

4)在宽度小于 3m 的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。
感温探测器的安装间距不超过
10m; 感烟探测器的安装间距,不超过 15m;
探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距一半。

5) 探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角度不应大于 45°。

6)探测器的底座应固定牢靠,如有报警确认灯,应面向便于人员观察的入口方向。

7)探测器的外接导线,应留有不小于 15cm 的余量。

8)探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措

施。
3.手动火灾报警按钮的安装
手动火灾报警按钮可以起到确认火情或者人工发出火警信号的特殊作用,所以每个防火分
区应至少设置一个手动火灾报警按钮。

1)手动火灾报警按钮应安装在墙上其底边距地(楼)面高度 1.3~1.5m 处. 且应有明显标
志。从一个防火分区内任何位置到最邻近手动火灾报警按钮的步行距离不应大于
30m。

2)手动火灾报警按钮应安装牢固,不得倾斜。

3)手动火灾报警按钮的外接导线应留有不小于 10cm 的余量,且在其端部应有明显标志。
4.火灾报警警铃及门灯安装

1)警铃是振动性很强的讯响设备,固定螺栓上要加弹簧垫片。

2)门灯需选用相配套的灯位盒或相应的接线盒,预埋在门上方墙内,且不应凸出墙体装
饰面。
5.火灾报警控制器的安装

1)火灾报警控制器在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为 1.3~1.5m。

2)控制器应安装牢固,不得倾斜,安装在轻质墙上时,应采取加固措施。

3)控制器主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。主电源应有明显
标志。

4)控制器的接地应牢固,并有明显标志,消防控制室专设工作接地装置时,接地电阻值
不应大于
4Ω;采用共同接地时,接地电阻值不应大于 1Ω。
6.火灾应急广播

1)民用建筑内公共场所,每个扬声器的额定功率不应小于 3W,其数量应能保证从一个
防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于
25m。走道内最后一个扬声器至走道
末端的距离不应大于
12.5m。

2)在环境噪声大于 60dB 的场所所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级
应高于背景噪声
15dB。

3)客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于 1.0W。

4)火灾时应能在消防控制室将火灾为疏散层的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾应
急广播状态。

5)应设置火灾应急广播备用扩音机,其容量不应小于火灾需同时广播的范围内火灾应急
广播扬声器最大容量总和的
1.5 倍。酒店所有的消防广播语言除中文之外必须要有 3 种以上
的国际通用语言进行循环播放。
7.消防专用电话/13809003119

1)消防控制室应设置消防专用电话总机,且宜选择共电式电话总机或对讲通信电话设备。

2)在下列部位应设置消防专用电话分机
① 消防水泵房、备用发电机房、锅炉房、配变电室、主要通风机房、排烟机房、消防电梯机房及
其它与消防联动控制有关且经常有人值班的机房。
② 灭火控制系统操作装置处或控制室。
③ 酒店消防值班室、总调度室。
④ 设有手动火灾报警按钮、消防栓按钮等处宜设置电话塞孔。电话塞孔在墙上安装时,其底
边距地面高度宜为
1.3~1.5。

3)消防控制室、消防值班室或酒店消防站等处,应设置可直接报警的外线电话。
8.隐蔽工程验收及中间验收
望采纳,谢谢
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-08-04
根据旅馆建筑设计规范第4.0.3条 一、二类建筑物的耐火等级、防火分区、安全疏散、消防电梯的设置等均应按现行的《高层民用建筑设计防火规范》执行。
按照《高层民用建筑设计防火规范》6.1.9规定,走道净宽,单面布房1.30米,双面布房1.40米。
疏散走道:是疏散时人员从房间内至房间门,或从房间门至疏散楼梯或外部出口等安全出口的室内走道。在火灾情况下,人员要从房间等部位向外疏散,首先通过疏散走道,所以,疏散走道是疏散的必经之路,通常为疏散的第一安全地带。
疏散走道的设置要求:
(1)走道要简明直接,尽量避免弯曲,尤其不要往返转折,否则会造成疏散阻力和产生不安全感。
(2)疏散走道内不应设置阶梯、门槛、门垛、管道等突出物,以免影响疏散。
(3)走道的结构和装修。因为走道是火灾时必经之路,为第一安全地带,所以必须保证它的耐火性能。走道中墙面、顶棚、地面的装修应符合《建筑内部装修设计防火规范》的要求。同时,走道与房间隔墙应砌至梁、板底部并全部填实所有空隙。本回答被网友采纳
第2个回答  2016-04-29
没有单独的规范,如果是一般建筑物看建筑装修规范,如果是高层就看高层建筑装修规范。本回答被网友采纳
相似回答