55问答网
所有问题
当前搜索:
如何根据功率选择空开
怎么根据
额定
功率选空开
?要详细一点的 谢谢
答:
如果带的是电动机,
根据
额定电流来选,一般电流等于
功率
*2,一般断路器容量=0.95-1.05倍的额定电流。
通过
负载
功率怎样选择
交流接触器,
空开
?线径?热继?等等
答:
由于
功率
有单相三相之分、电感负载、电阻负载之分,不同的电路,电流不一样,所以
选择
元件时一般都要把功率换成电流,
根据
额定电流选择。交流接触器、
空开按
1.5—2倍额定电流选择;热继电器按1.2—1.5倍额定电流选择;三相感性负载额定电流I=P/1.732UcosΦ 三相阻性负载额定电流I=P/1.732U 单相...
怎么根据
电机
功率选择
导线和
空气开关
,接触器等
答:
知道
功率
就能知道额定电流,
空开选
额定电流3到4倍为好、电线选额定电流两倍以上。接触器也能选了。0.75KW的三相交流电机额定电流:I=P/1.732/U/cosφ=0.75/1.732/0.38/0.78≈1.5(A)。两个系列,一个是动力保护型——D型,一个是照明保护型——C型;用空开在
选型
时,注意事项:C型
选
...
根据
电动机
功率怎么选择空开
答:
低压三相电机的额定电流可按2倍额定功率估算,电机配
空开
应
选
D型空开,整定电流按1.5~2倍额定电流确定。所以
按功率
给电动机配空开可按如下经验公式估算:Izd=(3~4)×Ie 用以上估算结早靠断路器规格即可。
如何选择
和空调匹配的
空气开关
答:
如何选择
和空调匹配的
空气开关
:
根据
压缩机的
功率
决定,负载越大,空气开关就越大,所谓负载就是通常说的匹。首先我们先来看看对应的功率: 1匹≈750W;1.5匹≈1200W;2匹≈1500W;2.5匹≈2000W;计算方法以此类推。比如:3匹的空调应该选择32A的空气开关(220V),因为3X750W=2250WX3(冲击电流...
知道三相电的
功率
,
怎样
算用多大的
空气开关
答:
计算出负荷电流
功率
,再按负荷电流
选择空开
。三相电电流计算: 暂且设定功率因数为0.85,负荷电流=功率÷电压÷根号3÷功率因数
空气开关按照
负载电流的1.5倍选择。空气断路器的选用原则
根据
用途选择断路器的型式及极数; 根据最大工作电流选择断路器的额定电流;根据需要选择脱扣器的类型,附件的种类和...
50kw用多大
空气开关
合适?
答:
50KW电机电流100A,50KW三相四线用电135A, 配置空气开关容量:额定电流*1.5-2倍 。
根据
三相电
功率
的计算公式:P=1.732 x 380 x I x 0.8(功率因数)电流 I =50000 /1.732 x380 x 0.8 I≈95A 再根据这个电流
选择空开
。应该选择120A~160A的3P空开比较合适。三相空气开关在在正常情况下...
电热
功率
2500w空调需要哪种
空开
?
答:
2500瓦的
功率
,工作电流在11A左右,使用16~20A的
空开
或漏保都可以。如果电器常见没有配电源插头插座的话,可以网购一个大功率的漏保开关安装使用,不仅美观,也更安全。
5千瓦的
功率
需要多大a的
空开
答:
分为以下两种类型:1、单相交流220V使用。I=5000/(220*0.8)=28.4A,5000为
功率
大小、220为电压大小、0.8为电路功率因数,要保有一定的余量,因此至少要32A开关。2、三相380V对称负载。I=5000/(√3*380*0.8)=9.5A,可以选16/20A开关。
我一台设备总
功率
是10KW请问要用多少A的
空开
答:
首先将这个
功率
满负荷运行下的理论电流计算出来 三相电流=功率/电压/电压相位1.732/负载功率因数 不同负载功率因数不同,一般电动机等电感性功率因数0.75-0.85左右,一般加热管等电阻式负载功率因数为1,此处假设为0.9 电流=10000/380/1.732/0.9,电流约为17A左右 可以
选用
35A的
空开
。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电机空开选型
电动机空开选多大
空开的选型的计算方法
额定电流21a电机选多大开关