50kw用多大空气开关合适?

如题所述

50KW电机电流100A,50KW三相四线用电135A,  配置空气开关容量:额定电流*1.5-2倍 。

根据三相电功率的计算公式:P=1.732 x 380 x I x 0.8(功率因数)

电流 I =50000 /1.732 x380 x 0.8  

I≈95A 

再根据这个电流选择空开。

应该选择120A~160A的3P空开比较合适。

三相空气开关在在正常情况下,过电流脱扣器衔铁会得到释放,如果发生严重过载或是出现短路故障时,主电路串联线圈就会产生较强吸力将衔铁往下吸从而顶开锁钩,致使主触点断开。欠压脱扣器在工作过程中恰恰相反,当电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触点得以闭合。出现电压严重下降或是断电时,衔铁被释放使主触点断开。当恢复正常时,重新合闸后才能工作,有效的实现了失压保护。