通过负载功率怎样选择交流接触器,空开?线径?热继?等等

如题所述

由于功率有单相三相之分、电感负载、电阻负载之分,不同的电路,电流不一样,所以选择元件时一般都要把功率换成电流,根据额定电流选择。
交流接触器、空开按1.5—2倍额定电流选择;
热继电器按1.2—1.5倍额定电流选择;
三相感性负载额定电流I=P/1.732UcosΦ
三相阻性负载额定电流I=P/1.732U
单相感性负载额定电流I=P/UcosΦ
单相阻性负载额定电流I=P/U

比入15KW电机选择:
额定电流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38/0.8=28A
交流接触器、空开50A左右
热继电器40A左右

选择导线比较复杂,有下面的一些注意事项:
选择导线的三条原则:
1)近距离时主要根据导线允许的发热范围选择,要保证电线的发热在合格范围;
2)远距离首先满足电线的发热在合格范围,还要考虑电压损失,要保证负荷点的工作电压在合格范围;
3)长期性大功率负荷满足发热和电压损失合格,还要经济电流密度符合要求,充分考虑电能输送损失和经济投入的关系。

比如:15KW电机选择电缆
如果是近距离(几十米以内),铜电缆6平方毫米,铝电缆10平方毫米。
如果是中距离(几百米以内),铜电缆10平方毫米,铝电缆16平方毫米。
如果是远距离(接近千米),铜电缆16平方毫米,铝电缆25平方毫米。
同样的截面积,架空裸线导电能力最强,皮线和地埋线次之,电缆线和屋内预埋线最差;这些都是因为散热的影响,所以温度低时线的过电能力强些,温度高时线的过电能力弱些。
电线的选择由于设定的条件和实际不尽相同,计算出结果后,一般都要在电工手册上查表核实。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-28
功率除以电压再除以0.9的系数=电流
根据电流来选择后面的东西
多大的电流就选多大的空开和接触器,
至于线,一般一个平方过2——4个电流,具体根据实际功率,电流越大,没平方通过的电流应该算的越少,要考虑到发热,要是用铜牌,也应该算小一点。
相似回答