消防稳压泵需要联动吗

如题所述

不需要,消防稳压泵一直处于开启状态,消防喷水灭火系统是喷淋探测到火灾动作,上腔压力降低,水流指示器动作,湿式报警阀动作,压力开关动作,警铃响,喷淋主机接收到信号,喷淋泵动作
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-05-12
中亿安专业消防设计、施工、检测、维保~
稳压泵不需要联动,但是需向消防控制中心反馈工作状态信号。稳压泵的启停靠泵出口管路上的电接点压力表控制。稳压泵电源属于消防负荷,双电源供电,末端切换。
第2个回答  2020-10-16

有消防联动信号端子的,如果还不懂的话,可以与我们沟通交流!

第3个回答  2017-05-12
《火规》

4.3 消火栓系统的联动控制设计

4.3.1
联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。

高位消防水箱出水管上设置的流量开关作为触发信号,直接控制启动消火栓泵本回答被网友采纳