如何用湿度电压信号控制喷淋泵的启停
如题所述
举报该问题
推荐答案 2009-07-06
ä¸ç®¡ä»ä¹è®¾å¤ï¼åªè¦è½ç»æ§å¶å¨ä¿¡å·ï¼å°±å¯ä»¥è®¾èå¨å ³ç³»äºï¼ä¸è¿å·æ·æ³µé½æ¯ç±æ°´æµæ示å¨åååå¼å ³æ§å¶ï¼ä½ ç¨åä¸ç湿度çµåä¿¡å·æ§å¶å¯æ¯ä¸å®å ¨ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/I4cLQcGcc.html
相似回答
喷淋泵控制停泵信号
接哪里
答:
通过接收到停泵信号,控制系统会执行相应的逻辑,将泵进行停机或关闭操作
。具体的接线方式会因控制系统的不同而有所差异。一般情况下,停泵信号通过继电器或数字输出模块等设备进行转换,然后与泵的控制回路进行连接。泵的控制回路通常包括电动机启停器、热继电器、电磁接触器等元件。需要注意的是,这只是一...
湿式报警阀压力开关 动作
控制喷淋泵
启动。如果管网压力下降,压力开关...
答:
电接点压力表不能直接启动喷淋泵
。电接点压力表一般直接控制稳压泵。电接点压力表有三个设定值,最高的那个值是用来停止稳压泵,第二个压力值是用来启动稳压泵的。如果此时压力继续下降,到第三个设定值时,那么稳压泵将停止,启动消防泵。但消防泵不是由电接点压力表启动的,电接点压力表只是给系统...
喷淋泵的启
动原理是什么?
答:
手动启动
分控制主机远程启动和泵房现场启动,当发生火情,确认了,但由于压力开关等故障,不能自动启动时,可手动启动。在车库按下消火栓按钮,消防泵启动,喷淋泵不会启动,因为消火栓和喷淋是2个系统,管道、启动控制设备、泵都是独立设置的。
喷淋泵的启
动原理是什么?
答:
1. 喷淋泵的自动启动机制:当保护区域内的管网喷嘴在高温作用下爆裂
,导致水流流动,进而触发报警阀压力开关动作,实现喷淋泵的自动启动。2. 控制与反馈:水流指示器联动模块或报警阀压力开关的引线将信号传输至控制室,使消防控制室能够准确接收动作信号,并通过控制室直接启停喷淋泵。3. 喷淋泵的启动条件...
喷淋泵
手动启动规范
答:
11.0.8 消防水泵、稳压泵应设置就地强制
启停泵
按钮,并应有保护装置。 11.0.9 消防
水泵控制
柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。 11.0.10 消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施。在高温
潮湿