55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器额定电压和额定电流的计算
250kva
变压器
能带多少千瓦
答:
第三,它具有较高的可靠性和耐久性,一般可以使用数十年不需要进行维护。6. 250KVA变压器的选型 在选购250KVA变压器时,需要考虑以下几个方面:首先,需要确保
变压器的额定电压
、
额定电流
和变比等参数符合实际使用的需求。其次,需要选择合适的冷却方式和冷却介质,以确保变压器长期的稳定运行。第三,需要...
250kva
变压器
最大
电流
是多少
答:
在变压器的工作过程中,
电流和
电压的关系是很重要的。 250KVA变压器的最大电流取决于
变压器的额定电压和额定
容量。通常情况下,250KVA变压器的额定电压为6kV、10kV、11kV、20kV等,而额定容量为250KVA。在使用变压器时,需要根据变压器的额定电压和额定容量来
计算
最大电流。以250KVA
变压器额定电压
为6kV为...
如何根据
变压器
容量及高压侧
额定电流
来选用10KV高压计量箱
答:
箱内采用的有功电度表应为两元件电度表,
额定电压
100V,
额定电流
应与电流互感器额定二次电流一致,即电流互感器额定二次电流为5A,电度表额定电流就选5A的,电流互感器二次电流为1A,就选电度表为1A的。计量电度为电度表示数乘电压互感器变比再乘电流互感器变比。也有电度表示数机构已经按一次
电压和
...
...但不知道,线圈中的线径和
电流
有什么什么
计算公式
啊。
答:
以下就是设计小型
变压器的计算公式
1、Ps=V2I2+V3I3...(瓦)式中Ps:输出总视在功率(VA)V2V3:二次侧各绕组
电压
有效值(V)I2I3:二次侧各绕组
电流
有效值(A)2、Ps1=Ps/η(瓦)式中Ps1:输入总视在功率(VA)η:变压器的效率,η总是小于1,对于功率为1KW以下的变压器η=0.8~0.9 I...
请问我有10KV开关柜,
变压器
2000KVA,开关柜
电流
瓦感器200/5,请帮提供微...
答:
变压器的
高压侧
额定电流
110A。最大短路电流=(额定电流/阻抗
电压
)*2.55。如果你变压器阻抗电压为10%,那么可以算出最大短路电流为:2805A,对应互感器二次侧电流为70A。因此,保护定值的电流1 段(速断)可以设定为:68A(比70小点就行),0秒。电流2段(过流)可以设定为2.5倍额定电流,即7A,...
农村供电系统中,
变压器的
容量如何选择?
答:
农村居民用户每户一般按12KVA配电,12*200=240KVA,240*2=480A,所以应该配备315KVA容量的电力
变压器
即可 需要用村内户数乘平均每户功率加上村内各单位、企业使用功率总和(如有可能还要加上预期增加容量)再乘以安全系数等于总容量,根据总容量选择再从变压器标准容量系列中选择。
我有一个
变压器
150VA的,
电压
24V,根据P=UI,是不是说
电流
有大概6.2A那么...
答:
150VA是指
变压器的
总容量,它包括变压器自身损耗,有功和无功。设变压器效率为0.95,功率因数取0.85,则其输出功率为150X0.95X0.85=121.125W,在
额定电压
为24V时,在额定功率下,其
额定电流
为121.125/24=5.05A。
什么是相
电压
、相
电流
?线电压、线电流?
答:
相
电压
、相
电流
、线电压、线电流分别是:1、相电压:三相电源或三相负载每一相两端的电压。在星形接法时为相对中性点电压,其A相、B相和C相的相电压分别为UAN、UBN、UCN。在三角形接法时为相与相之间电压,其A相、B相和C相的相电压则分别为UAB、UBC和UCA。2、相电流:相电流是指三相电源中流过...
一般短路
电流计算
采用哪些假设条件
答:
(5)各级电压可采用
标称电压
值或平均电压值,而不考虑
变压器电压
分接头实际位置的变动。(6)不计线路电容和负荷
电流的
影响。(7)不计故障点的相间电阻和接地电阻。(8)不计短路暂态电流中的非周期分量,但具体整定时应考虑其影响。对有针对性的专题分析(如事故分析)和某些装置特殊需要
的计算
,可以...
请教2500KVA
变压器
最多能负多少KW的
答:
2500KVA
变压器额定
功率2500KW,也就是最多能负2500KW;如果负载3000KW,就容易烧毁。一般在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定满载
电压
、
额定电流与
相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定总容量容量等于=3根号额定相电压×相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。额...