变压器最大容量是多少
基本电费和力调费分别什么意思?
答:
基本电费是根据客户
变压器容量
或
最大
需量和国家批准的基本电价计算的电费。力调费一般指力调电费,指供电公司根据客户一段时间内(如一个月或年)所使用的有无功电量来计算其平均功率因数,并据此收取的相关电费。基本电费有两种计收方式,可以按照变压器(额定)容量计收、也可以按最大需量计收。客户选择按...
10kv线路,500KVA
容量
的
变压器
,CT变比为50/5,整定值分别
是多少
能算出来...
答:
如果只保护
变压器
。该变压器额定电流28.87A,过流保护可分为三段保护;第一段按4倍In=115A步长0-20ms,第二段按1.5倍In=43A步长1-3s,第三段按1.2倍In=35A步长3-8s,根据负荷特点作相应调整,能躲过大气过电流,满足单台
最大
的电动机启动电流为宜。这是一次电值,如果保护微机是二次的应将...
200KVA
变压器最大
单相电流580A怎样无功补偿?
答:
1、若
变压器
的电压比是10KV/0.4KV,则200KVA变压器的二次额定输出电流为288A。正常情况下,
最大
单相电流不可能达到580A。若真是到了580A,电压会很低,设备不能正常运转,靠无功补偿是解决不了的。若是一相电流到了580A,可以调整三相负荷,使三相平衡;若三相电流均达到了580A,就应该增容,换...
各位师傅,我想问的是一台50的
变压器
,我应该选
多大
的电容和断路器 应该...
答:
按
变压器
二次侧(400伏)满载电流是:50/1.732/0.4=72安电流,断路器选100-150安的都可以,补偿电容根据每千瓦有功负荷的功率因数计算,一般电机的自然功率因数为0.75~到0.8,要提高到0.95以上,看每千瓦补偿
多少
,就能计算出总共补偿
容量
。50KVA的变压器按0.8功率因数计算,能带40KW负荷,从0.8...
油浸式
变压器
接地地阻
最大多少
答:
国家规范对电气设备的接地电阻要求:4.1.1当并列运行的
变压器
等电力设备总
容量
不超过100千伏安时,接地电阻不宜超过10欧。4.2.1低压电力设备接地装置的接地电阻,不宜超过4欧。使用同一接地装置的并列运行的发电机、变压器等电力设备,当其总容量不超过100千伏安时,接地电阻不宜大于10欧。意思很明确,...
我公司主变
为
12500KVA,按计费
容量
每月支付35万元(28元/KVA)每月用电...
答:
如果说与
变压器
生产厂家协商,制造的变压器有较强的过载能力,
容量
还可以小一些,如8000KVA,这样节约的就更多了,每月可节约36%,126000元.虽然更换变压器及进行无功补偿改造投资应该说巨大,但是从投资回收期来看(确切的回收期我也不清楚,从经验上来看不会长,有个一年、
最多
二年应该没有问题),绝对值得一做。
关于家庭用电的问题
答:
(二)基本电价是指按用户用电容量(需量)计算的电价。基本电费是按
变压器容量
(或按
最大
需量)乘以基本电价计算的。在不影响电网安全经济运行的前提下,用户提前15天提出申请,经双方协商后,由用户自行选择,但在协议签署之日1年内应保持不变。1、按用户自备的受电变压器容量计算:凡以自备变压器受电...
变压器容量
计算公式
答:
变压器的容量计算公式:β=S/Se 式中 S:计算负荷容量(kVA),Se:
变压器容量
kVA。β:负荷率(通常取80%~90%)。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定满载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定总
容量容量
等于=3×额定相电压×相电流,...
...用电量要
多少
?接市区的街道用电能否不
变压器
?
答:
这样电路中最大电流大概是364A(安培)。民用电入户的电路一般只允许20安培以下的电路强度,有些可以达到40A,门脸房可能会大一些,但不太可能达到300多安培。所以要问一下物业的电工,线路的
最大容量是多少
,然后才能决定怎么办。其中一个办法是引入三相电,把负荷平均分配到每一项电路,这样每项电路中就...
表哥配电300kva 实际可用
最大
功率
是多少
啊?
答:
您好:300KVA变压器实际用电,如果阻性负载可以300A以下,如果感性负载长期运行应该在
变压器容量
的80%,如果短期运行超过变压器容量的10%。