我公司主变为12500KVA,按计费容量每月支付35万元(28元/KVA)每月用电量180万至200万度。改需量是否节约

负荷在6000-6500KW之间,本公司是轧钢企事业,有瞬间负荷最高在8500KW,请问是换台小型变压器好,还是按需量缴纳更经济(37元/KVA),如按需量每月大约节约多少?谢谢指点。

根据你给的数据来计算:如果按需量交费,每月基本电费是313500元,每月节约35500元.
如果不进行改造,还是按需量交费合适一点,虽然不是很多,节约10%.
但是一定要确认最大需量数值,及最大需量收费的规定,因为钢厂的冲击负荷多,如果某一个冲击负荷太大,而就按它收,就麻烦了.
如果换一台9000KVA的变压器,每月基本电费是252000元,是现在的72%,每月可节约近10万元.
前题是做好无功补偿的改造工作,这方面的投资视现场情况.
从长远来看,还是换台小一点的变压器合适.
如果说与变压器生产厂家协商,制造的变压器有较强的过载能力,容量还可以小一些,如8000KVA,这样节约的就更多了,每月可节约36%,126000元.
虽然更换变压器及进行无功补偿改造投资应该说巨大,但是从投资回收期来看(确切的回收期我也不清楚,从经验上来看不会长,有个一年、最多二年应该没有问题),绝对值得一做。