55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器低压侧一相电压低
变压器低压侧电压
为什么会升高
答:
(U1/U2=W1/W2=K U2=U1/K,U1↑ ,K不变,U2 ↑ )。要解决这个问题可以根据每天各时段高压侧的电压变化情况来调整
变压器
的分头,解决
低压侧电压
偏高的问题。如不具备有载调压的条件可以根据电压变化范围适当重新选择一个分头位置停电调整一下即可。
三相
变压器低压侧
两相之间为什么像短路的??
答:
如果是测量线圈的直流电阻,那么由于线圈导体的电阻极小(毫欧级),因此用万用表电阻档测
低压侧
三相之间都好像是短路的。这需要用电桥才能测出准确的直流电阻值。
变压器
高压侧加单相
电压
时,
低压侧
有无显示,数值是多少?
答:
10KV),而单相接地时中性点电位升高线间电压出现了变化,所以显示出的电压值就不正常了。另外在小电流接地系统中,
低压侧
中性点一般多为接地的,为用户供电时则多是
相电压
,也就是当高压则单相接地时,中性点电位升高发生了位移,但其与相线之间的相电压值没有变,所以对于来说并不会产生什么影响。
三相
变压器
二次测
电压一相
正常其他两相
电压降低
根号3倍是怎么回事?_百 ...
答:
有可能是断相了,如其中
一相
没有
电压
。你可以画出矢量图试试就明白了。
变压器
高压侧缺
一相
另外两相线
电压
升高,
答:
变压器
高压侧缺
一相
另外两相线
电压
升高,问题在于缺的这一相短路或接地,让其离地或者是更换即可解决问题。变压器原理:变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有...
高压
侧一相
接地后,
变压器低压侧
输出
电压
会高吗?
答:
对于中性点不接地系统的高压单相接地后,对
变压器
的
低压侧电压
不会有影响,因为高压虽然单相接地,对地电压发生了变化,但线电压之间的关系没有变,因此加在变压器一次侧线圈上的电压也没有变,对于二次侧当然也不会变。
一个
变压器
690/400V的,高压为三角形,
低压
星形,高压侧熔断器熔断后,低压...
答:
1、高压侧两相或三相熔断,
低压侧
无
电压
;2、高压
侧一相
熔断,低压侧对应的正常两相间线电压正常;熔断相对正常两相线电压降为正常线电压的一半。
我小区
变压器
,带负荷三项
电压
c
相过低
,供电局已排除出线,空载电压正常...
答:
1
三相负载不平衡,用钳形电流表测电流观察,合理分配负荷。2.如果是照明用电,可以试一试将三相出线换一下,观察如果正常,说明
变压器
有问题,如果原来C相仍低,说明负载偏差大。
求助:10/0.4KV
变压器
高压缺相后,
低压侧
会出
答:
低压侧
也会断相。但是因为电磁感应的原因,低压侧的对应相并不为零,也会有300V上下的
电压
。这个时候小的电机,轻负载的时候感觉不到异样。但是大电机,重负载的东西就无法运行。
变压器
高压侧缺相运行,对于
低压侧电压
的影响(主变高压侧是D,低压侧...
答:
三相
变压器
,是心式铁心。那么高压断了
一相
,在这一相的铁心柱中就没有本相的外施磁通,但其他两相仍然有磁通流过此铁心柱。因此在这一相的
低压
绕组中仍然会感应出
电压
,只不过不是额定电压。比额定电压要小很多的感应电压,甚至还不到一半。其它两相没有影响。